什么叫TN-C,TN-S,TN-C-S,TT系统,请举例说明:handshake

什么叫TN-C,TN-S,TN-C-S,TT系统,请举例说明:handshake
免费打赏
aifeideyu
2009年04月11日 16:27:50
2楼
TT系统是指将电器设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统第一符号't"表示电力系统中性点直接接地,第2符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接连接,而与系统如何接地无关在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地
回复
aifeideyu
2009年04月11日 16:40:17
3楼
TT系统的特点是当电器设备的金属外壳带点(相线喷壳或设备绝缘损坏而漏电)时由于有接地保护可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动空气)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电影高于安全电压,属于危险电压。
2当漏电电流比较小时即使有熔断器也不一定熔断所以还需要漏电保护器作保护,因此TT系统难以推广,
3TT系统接地装置耗钢材多,难以回收。毫共时,费料
4TT系统主要用于低压共用用户,即用于未装备变压器从外面引进低压电源的小型用户,适用接地保护占很分散的地方

[ 本帖最后由 aifeideyu 于 2009-4-11 16:54 编辑 ]
回复
aifeideyu
2009年04月11日 17:14:45
4楼
TN系统是将电器设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。字幕T和N分别表示 配电网中性点直接接地和电器设备外壳接零。设备金属外壳与零线连接的方式称保护接零,如图在这种系统中,当某一相线直接连接设备金属外壳时,即形成单相短路。短路电流促使线路上的短路保护装置迅速动作在规定时间内将故障设备断开电源,消除电击危险
回复
aifeideyu
2009年04月11日 17:40:21
5楼
TN系统种类及应用
保护接零适用与电压0.23-0.4kv低压中性点直接接地的三相四线配电系统,应接保护导体部位与保护接地相同
TN方式供电系统中,根据其保护零线与工作零线分开而划分为TN-S,TN-C-S,TN-C系统三种类型
TN-S系统是有专门保护零线(PE线),即保护零线与工作零线(N线)完全分开的系统,爆炸危险性较大或安全要求较高的场所应采用TN-S系统,有独立附设变电站的车间宜采用TN-S系统,TN-C-S系统的干线部分保护零线与工作零线前部共用(构成PEN线),后部分开的系统。厂区设有变电站,低压进线的车间以及民用楼房可以采用TN-C-S系统。TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,用于无爆炸危险和安全条件较好的场所
回复
xuxianjie
2009年04月11日 18:39:00
6楼
在电源侧很难区分TN-C,TN-S,TN-C-S,TT系统
只有与负载侧接地情况联系才可以确认是什么系统
没有那个系统是最好的
只有最适合的
回复
aifeideyu
2009年04月11日 18:40:08
7楼
在同一台变压器供电的配电网中,不允许一部分电气设备采用保护接地而另一部分电气设备采用保护接零即不允许同时采用TN系统和TT系统
采用保护接零的条件
中性点直接接地的电网中,采用保护接零时必须满足以下条件;1任何时候都应保证工作零线和保护零线畅通2中性点直接可靠接地,工作接地电阻不应大于4欧姆3工作零线。保护零线应可靠重复接地,重复接地电阻不大于10欧姆重复接地的次数不小于3次 4保护零线和工作零线(单相用电设备除外)不得装设熔断器或断路器 5在相线截面大于25MM2时,三相四线或五线供电线路的工作零线或保护零线的截面不的小于相应线路相线截面的1/2。并必须具有足够的机械强度和热稳定性 6为了保证漏电时能产生足够大的单相短路电流,使保护器动作线路阻抗不宜太大。因此,要求单相短路电流不得小于线路熔断器熔体额定电流的4倍,或不得小于线路中低压断路器瞬时或短延时动作电流的1.5倍 7保护接零系统中,不允许有些电气设备采用保护接地。
回复
lt2686057
2009年04月13日 17:24:30
8楼
谢谢大家回话!!谢谢!!!!:time: :call:
回复
xuxianjie
2009年04月13日 19:52:04
9楼
看来楼主的问题解决了