请高手帮忙分析800冷吨开利离心主机烧电路板的原因
fwfdanly
fwfdanly Lv.2
2009年04月11日 15:57:39
来自于中央空调
只看楼主

有个项目,用了开立800冷吨的空调离心主机,由于接入开利电柜的一相380V在主机运行时对地,空气开关跳闸,是否会烧坏控制柜内的控制电路板?

有个项目,用了开立800冷吨的空调离心主机,由于接入开利电柜的一相380V在主机运行时对地,空气开关跳闸,是否会烧坏控制柜内的控制电路板?
免费打赏
vf_19s
2009年04月11日 21:28:01
2楼
电的东西偶们不是很清楚,你该换个版块问问吧?19XR配电柜的图他们样本里应该会提供的,找个懂电的看看吧.
回复
fsb427
2009年04月12日 20:30:27
3楼

一相对地时对电机非常不利 另外两相会过流 长时间就会烧掉电机 当然控制柜内另外两相也会过流 只不过后果相对轻点 不过空开不瞬间是跳了吗? 怎么接的线? 一定要认真 一定要保证人 设备的安全 对地接地 实际有可能导致所有设备的金属外壳全部带电!!
回复
stoneabee2006
2010年05月18日 10:41:56
4楼
先找电工搞清楚是否有接错的地方,然后再试车;烧板的原因很多,很难说得清楚的。。。
回复
cyberloner
2010年05月19日 17:48:34
5楼
谢谢了,以后多发些好东西,
回复
cyberloner
2010年05月19日 18:07:52
6楼
谢谢了,以后多发些好东西,
回复