请教一下,6个蹲便,用110的管可以吗?
jia1973
jia1973 Lv.2
2009年04月10日 22:36:13
只看楼主

请教一下,6个蹲便,用110的管可以吗?

请教一下,6个蹲便,用110的管可以吗?
免费打赏
s-zw
2009年04月11日 01:13:55
2楼
完全可以,我8个蹲便器也是用110,放心使用吧。
回复
tx
2009年04月12日 23:15:48
3楼
4.6.3 下列排水管段应设置环形通气管:

1 连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管;

2 连接6个及6以上大便器的污水横支管;

3 设有器具通气管。
回复
w-jwei
2009年04月13日 08:57:07
4楼
De110可以用,正如楼上说的,连接6个及6以上大便器的污水横支管设置环形通气管。偶一般是分成两个支管排出,最好不要作环形通气管
回复
zao666
2009年04月13日 11:46:20
5楼
在排水横管上连接专用的透气管,110够用的.
回复
qiuhongru
2009年04月20日 01:05:48
6楼
4楼的做法是正道。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
陈大亮
2009年04月20日 14:49:51
7楼
完全可以,放心使用吧。
回复
xxqsl001
2009年05月20日 15:59:22
8楼
4楼的做法有点浪费,还是按规范设环形通气管好!
回复
gpechj02
2009年05月20日 22:19:47
9楼
做环形通气管有点不好布置
回复