请教个关于压降计算的问题!
晨埃落定
2009年04月10日 15:53:30
只看楼主

如图中所示的灯具的压降是不是把4*6mm那100米的压降和2*2.5mm那10米的压降相加.大家平时算压降的时候都这么费劲吗?还需要知道变压器到配电箱之间的压降?压降的计算应该是从变压器的二次侧开始计算的吧.

未命名11.jpg

如图中所示的灯具的压降是不是把4*6mm那100米的压降和2*2.5mm那10米的压降相加.
大家平时算压降的时候都这么费劲吗?还需要知道变压器到配电箱之间的压降?
压降的计算应该是从变压器的二次侧开始计算的吧.

未命名11.jpg

免费打赏
redatlantic
2009年04月10日 16:29:26
2楼
对的,两部分压降需要相加。
回复
jingtx
2009年04月10日 17:16:00
3楼
一共110米还要计算压降,没有必要,你不给参数怎么算?U=PL/CS