有关于低压电度表计量准确度的问题
st2008625.co_163
2009年04月10日 11:15:39
只看楼主

有关于低压电度表计量准确度的问题有关于低压供配电,电度表为承载多少负荷电流(A)时,宜采用经电流互感器,接入式的接线方式论讨。谈一下我个人的经验观点。我是某矿山内、外线电工。做过计量安装、收费工作。在动力部门,做过30多年的电气工程安装、维修工作。对于上述的问题我是这样认为的: 1、从供电部门对计量收费来说,要根据用户的负荷是多少?来考虑。再决定电表的大小来选择。选择不同的接线方式。如果(现在正在使用)在原有电表小于现在使用的承载电流10(40)A的话。(有些地方地区,是根据《供电营业规则》50A以上宜装电流互感器。)用户又是在使用三相四线电度表,就要考虑配置安装电流互感器了。 另外;只要你通过检查测量,负荷的电流没有超过电度表的额定电流就没有必要装了,超过了就一定要装啦。不要考虑材料价格,而要考虑用电量、电费的损失。

有关于低压电度表计量准确度的问题
有关于低压供配电,电度表为承载多少负荷电流(A)时,宜采用经电流互感器,接入式的接线方式论讨。谈一下我个人的经验观点。
我是某矿山内、外线电工。做过计量安装、收费工作。在动力部门,做过30多年的电气工程安装、维修工作。对于上述的问题我是这样认为的:
1、从供电部门对计量收费来说,要根据用户的负荷是多少?来考虑。2、根据使用用户的负荷,电度表、电流互感器,必须选择合理,不能过大、过小。否则计量不准。低压电流互感器一般型号有;50/5。75/5、100/5、150/5、200/5、400/5、1000/5、5000/5等。
3、先了解一下《电能计量装置技术管理规程DL/T448-2000》,供电部门的计量装置,对用户而言,家庭照明采取直接接表法比较好、准.但对于一些有照明、又有动力设备用户还是加装电流互感器的比较准,因为他们的负荷时高、时低。再一个电表的快慢,是根据负荷用量来决定的。
4、低压供电柜(屏),负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。一般低压供配电屏(三相)时,制造商电流超过30A就装设电流互感器了。
原因是:电表的接线端口小,接头接触面积小。导线线径粗,(25-35平方)无法接线。负荷大,电阻增大、接触不良或接触面积小,容易过热。电流互感器一般在低压配电系统中都用得上,它只是作为一种变量的使用。是可以观测三相负荷是否平衡,特别是在低压供电屏装置电表时,需要设置.
5、钳形电流表有两种;指针式和数字式.
用于测量低压线路,即AC/DC 500V以下的线路。交流电流。(对50HZ 500V以下)。
标准型的检测范围:交流,直流均在20A到200A或400A左右,也有可以检测到2000A大电流的产品;
如;老式指针式T301型钳形表。它的准确度为2.5级,电流量程为:10 A、50 A、250 A、1000 A。
如;数字钳形电流表它的量程一般普通为; 0~600A。测试方式; 钳形CT方式 最大测试导体径 Φ40mm。
高压计量方面,在这里就不多谈了。
以上的个人观点,请高手多多指教,谢谢!!