新手求助个简单的关于办公楼用水量的问题
li198606li
li198606li Lv.3
2009年04月09日 23:28:39
只看楼主

建筑给排水中办公楼没有给办公人数,怎么算出来,我是大四的学生,老师讲的时候忘记了。我记得是每5-7平米1人,是不是这样啊 跪求了!!还有那个面积是不是要自己量的,面积是不是只算办公部分,卫生间和楼梯、走道算不算我等·······························

建筑给排水中办公楼没有给办公人数,怎么算出来,我是大四的学生,老师讲的时候忘记了。我记得是每5-7平米1人,是不是这样啊 跪求了!!
还有那个面积是不是要自己量的,面积是不是只算办公部分,卫生间和楼梯、走道算不算
我等·······························
免费打赏
podal123
2009年04月10日 08:01:05
2楼
可以用卫生器具当量来算水量。。
回复
某日某月
2009年04月10日 15:00:32
3楼
无法获得确切人数时,可按5~7平米(有效面积)/人计算,有效面积可按60%的建筑面积估算。
回复
弱水三千
2009年04月10日 21:52:00
4楼

在哪里可以找到这个依据啊?
回复
li198606li
2009年04月12日 17:47:54
5楼
:call: :call: 清楚了 多谢了
回复
lib178
2010年09月25日 21:00:03
6楼
根据当量算出来很大呢
回复
samis
2010年09月25日 23:23:32
7楼
也许规范有说吧o(╯□╰)o
回复
yanxu_00
2010年09月26日 09:44:52
8楼
没留意 学习了 ···:victory:
回复
rip_83
2010年09月26日 09:47:49
9楼
建筑安装设备工程这本书上有的。
回复
vwylin
2010年09月26日 09:58:56
10楼
技术措施 P4页有些
回复
wywu1983
2010年10月06日 15:27:12
11楼
f翻下规范,上面有