按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数
sixseven2006
2009年04月09日 22:14:48
来自于防雷减灾
只看楼主

举例:梁突出顶棚600,梁隔开的梁间区域为4个,每个梁间区域的面积为8.5平米,按照一只探测器保护的梁间区域的个数为2,是不是要设2个探测器啊?我觉得好像有点问题,请各位大师赐教

举例:梁突出顶棚600,梁隔开的梁间区域为4个,每个梁间区域的面积为8.5平米,按照一只探测器保护的梁间区域的个数为2,是不是要设2个探测器啊?我觉得好像有点问题,请各位大师赐教
免费打赏
zcliang_007
2009年04月11日 08:41:21
2楼
要设4个探测器(可以用子母探头,共一个地址码)。
回复
sixseven2006
2009年04月11日 22:22:49
3楼
设四个也太多了吧?为什么要设四个啊,可以说一下嘛?
回复
十月肖邦
2020年06月08日 18:04:41
4楼

放两个就行了,因为你这个梁间区域面积是8.5m,介于8m到12m之间,房间总面积才34平米,介于30到80平米之间且临近30平米,根据规范若房间净高小于8米,则保护面积A应该取20平米,保护半径R取3.6m。(在屋顶坡度小于15°情况下)。则根据规范附录G,一只感温探测器保护的梁间区域个数为2个。你这边刚好四个梁间区域。设置两个感温探测器就好了,且最好对角线布置,这样比较均匀。

回复

相关推荐

APP内打开