有问题请教!
wupeng0904
wupeng0904 Lv.3
2009年04月09日 21:54:12
只看楼主

在我们公司空压站,用的开关柜是施耐德BLOKset柜子,开关是插拔式的!所带负载是空压机,功率为300KW,运行电流是550~580A,所配置开关是NS630H,一共有三台,正常情况下三台都使用,那一面柜的电力大概在1500A,正常使用了2年,但昨天车间反映有个开关在运行的时候跳掉了,再也合不上!我到现场后拔出该开关,发现旋转延伸手柄里面的塑料件已经由于过热严重变形,动静触头都有导电膏高温气化后留下的斑点,但无烧蚀的痕迹!为了不影响生产我找了个备用开关插上去使用,使用后发现开关的出线端温度有100度,开关的表面温度都有50度!咨询施耐德售后服务人员,问630A的开关在负载为580左右(即95%额定负载)的情况下正常温升是多少,他居然说现有温度虽然高还在正常范围内!其理论温升有80度,即室内温度为35度时,出线端子可耐受的温度为115度,是否可行啊!有人遇到过该情况吗?恼火啊!

在我们公司空压站,用的开关柜是施耐德BLOKset柜子,开关是插拔式的!所带负载是空压机,功率为300KW,运行电流是550~580A,所配置开关是NS630H,一共有三台,正常情况下三台都使用,那一面柜的电力大概在1500A,正常使用了2年,但昨天车间反映有个开关在运行的时候跳掉了,再也合不上!我到现场后拔出该开关,发现旋转延伸手柄里面的塑料件已经由于过热严重变形,动静触头都有导电膏高温气化后留下的斑点,但无烧蚀的痕迹!为了不影响生产我找了个备用开关插上去使用,使用后发现开关的出线端温度有100度,开关的表面温度都有50度!咨询施耐德售后服务人员,问630A的开关在负载为580左右(即95%额定负载)的情况下正常温升是多少,他居然说现有温度虽然高还在正常范围内!其理论温升有80度,即室内温度为35度时,出线端子可耐受的温度为115度,是否可行啊!有人遇到过该情况吗?恼火啊!
免费打赏
lingxuct
2009年04月10日 07:31:59
2楼
施耐德售后服务人员没说错,开关是还在设计温度最大值以下。
问的不对,你应该找发热的原因是什么,需要你自己找,问别人是没有答案的。
开关是插拔式的,开关的插拔处和连接件是否不够紧?
回复
xuxianjie
2009年04月10日 11:58:39
3楼
这是国家标准:通常发热点出现在开关侧面的上部,对应于触头的位置,具体开关各部位的温升极限,可参考下表(GB14048.1-2000规定)

测试部位 允许温升值
进、出线接线端子 80K
侧面 60K
底部 60K
手柄 35K
前面板 50K
回复
xuxianjie
2009年04月10日 11:59:55
4楼
但是一般温度在90度左右我认为就不正常了
必须采取必要的措施降低温度
回复
xuxianjie
2009年04月10日 12:07:06
5楼
现在你所要做的是查明为什么突然会有这么高的温度
1 断路器与底座接触不好(接触力不够或接触表面氧化)
2 负荷过重(长期工作制时散热不好)
3 检查底座是否有灼热厉害痕迹,检查底座端子接触是否正常
4 630A的塑壳接这么大的电流还是会有一定影响,一般建议降容使用,如果是400A的应该不会有任何问题。
回复
wupeng0904
2009年04月13日 21:06:48
6楼
5楼的兄弟
1、不是突然,这个空压站已经投入了两年了,全负荷运行也应该有1年多了,可能是以前没有注意到而已。
2、断路器的动静触头好象都是镀银的,只有黑斑,没有烧蚀的痕迹,那斑可能是导电膏汽化留下的。
3、今天施耐德厂家说BLOK setD的柜子不应该降容,他也不知道为什么。负荷一直都是550A左右。但从上到下三个抽屉单元都是这么大的负荷运行,一般一个星期才会停一下。
4、对啊还有台空压机,40立方的,运行电流400A左右,一点问题都没有!
5、今天当着盘柜厂家人的面还记录了电流参数,电流为540A,功率因数为0.9,谐波1%不到!
还有什么可能,夏天快到了,更难熬了啊!
回复
wxrang16
2009年04月14日 13:47:22
7楼
换成国产的试试,不好用扔掉也美多少钱,现在倒好,扔了舍不得,不扔没法用。
回复

相关推荐

APP内打开