关于电焊机学习车间配电的疑问?
lane-run
lane-run Lv.3
2009年04月09日 17:11:35
只看楼主

对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???

对一个大学实验楼的电焊机实验室进行配电设计,室内有20台BX1-250,BX1-400的电焊机.由于电焊机是断续工作制设备,需要考虑暂载率计算其设备功率,折算后的计算负荷比起铭牌上的输入容量肯定要小(KVA).由此计算变压器或箱子容量.但配线时候如果按照折算后的计算负荷,算出来和铭牌上的250A、400A差别较远。那此时是按照折算后的来确定计算电流选线还是就直接按照铭牌???
免费打赏
老灰兔子
2009年04月09日 21:41:42
2楼
你那个250A、400A电流是电焊机的输出电流,不是输入电流,也就是电焊变压器次级的电流。
回复
lingxuct
2009年04月10日 07:50:15
3楼
实验室的电焊机,如是手工焊,其暂载率可按65%计算,同时系数可按0.45计算,400的电焊机可按35KVA计算,那么:35X20X0.65X0.45=204.75KVA
三相平衡(注意,20台单相负载是无法做到三相平衡的),计算时可加一台,为215KVA。
电流I=215/(1.732X0.38)=327A,用350A总开关
回复
lane-run
2009年04月10日 14:30:01
4楼
楼上的设备功率计算好象不对吧.应该是Pe=S*根号暂载率*功率因数
回复

相关推荐

APP内打开