电动机直接启动时,冲击电流大,CT变比的选择需要为此而增大吗?比如考虑测量或者保护方面的原因。

电动机直接启动时,冲击电流大,CT变比的选择需要为此而增大吗?比如考虑测量或者保护方面的原因。
免费打赏
jingtx
2009年04月09日 16:24:48
2楼
不需要增大,比电机额定电流大些就行,有1.5倍到2倍就行
回复
wjs6157112
2009年04月09日 16:59:36
3楼
不需要CT变比增大,比额定电流大1/3表的量程,可能在控制上解决启动电流大的问题
回复
xuxianjie
2009年04月09日 21:56:43
4楼
电流互感器主要是电流稳定时通过表显示电流值
瞬间峰值影响不大
回复
tnc
2009年04月14日 12:31:03
5楼
我也没查到依据,无论保护方面还是测量方面,选用导则里也没记得有这个要求谢谢各位:-)
回复
mingke520
2009年04月14日 13:41:27
6楼
这个倒不是很清楚的,不需要CT变比增大,比额定电流大1/3表的量程,可能在控制上解决启动电流大的问题
回复
tnc
2009年05月12日 11:00:57
7楼
我找到了,选用导则里要求大于电动机额定电流的1.5倍
回复
xuxianjie
2009年05月12日 12:54:47
8楼


学习了
感谢你的回复
下次如果方便是否可以把标准或导则的出处注明
回复