发电机对接地电阻有和要求?
chen3485
chen3485 Lv.2
2005年04月28日 11:08:42
来自于防雷减灾
只看楼主

功率和接地电阻的要求。是不是和变压器的一样?或者按其他的规程现在45KW的发电机的接地电阻为25欧 不知道是否合格

功率和接地电阻的要求。是不是和变压器的一样?或者按其他的规程
现在45KW的发电机的接地电阻为25欧 不知道是否合格
chen3485
2005年04月28日 12:59:47
2楼
没有人帮忙解答吗?
回复
jjqcom
2005年07月29日 23:12:23
3楼
怎么这么大啊..你用的是什么接地啊..

多点接地,不该有这么大的电阻啊..
回复
cyzmail
2005年07月30日 09:18:14
4楼
不合格.我记得接地电阻应小于5欧.可前2天请教了个有经验的电工,他说是小于3欧.
回复
jjmhappy
2005年07月30日 10:44:33
5楼
发电机接地和变压器接地一样,是指中性点接地,属于工作接地,应以最短路径直接与接地装置(或接地干线)可靠连接,保证接地电阻最小,接地电阻不宜超过10欧姆
回复
chen3485
2005年10月28日 11:34:05
6楼
多谢了 南方电网规定是不小于4欧
回复

相关推荐

APP内打开