有关计算负荷的问题 很迷糊
cadplc
cadplc Lv.2
2009年04月09日 11:29:48
只看楼主

通常用一个工作周期内工作时间占整个周期的百分比来表示负荷持续率(或称暂载率)ε 同一设备在不同的暂载率下工作时,其输出功率是不同的。在计算其设备容量时,必须先转换到一个统一的ε下。我的问题是 在工作时间 设备需要的功率不就是 铭牌上的额定功率阿 如果用负荷持续率计算出来的功率 那不是不够了? :( :( :( :(

通常用一个工作周期内工作时间占整个周期的百分比来表示负荷持续率(或称暂载率)ε
同一设备在不同的暂载率下工作时,其输出功率是不同的。在计算其设备容量时,必须先转换到一个统一的ε下。
我的问题是 在工作时间 设备需要的功率不就是 铭牌上的额定功率阿 如果用负荷持续率计算出来的功率 那不是不够了?
:( :( :( :(




免费打赏
wang770225
2009年04月10日 09:13:35
2楼
这是主要是由于计算负荷算的是长时间的负荷值,电力系统的设备,开关等都是以长时间电流为基准设计的,主要考虑的是发热的情况,所以对于某些短时负载,必须按照暂载率把其电流的导致的发热情况归算到与长期电流发热情况的一致。但是对于冲击负荷的计算,就要按照实际负荷来计算拉。(这一般就是校验开关的脱扣是否能躲过冲击电流)
回复

相关推荐