消防泵吸水管若不能采用自灌怎么办?
xsxs
xsxs Lv.2
2005年04月28日 09:19:36
只看楼主

在消防改造工程中,消防水池与消防泵房分建,消防泵吸水管若不能采用自灌怎么办?采用真空泵不行,能否采用底阀+灌引水或其它方法。求教!急!

在消防改造工程中,消防水池与消防泵房分建,消防泵吸水管若不能采用自灌怎么办?采用真空泵不行,能否采用底阀+灌引水或其它方法。求教!急!
免费打赏
ydh1981
2005年04月28日 09:38:33
2楼
可以
实在不行也可以这样做
两种方式:引水筒引水和引水箱引水
回复
rockfan
2005年04月28日 11:26:19
3楼
就是水头损失太大。
回复
bj2574
2005年04月28日 12:29:00
4楼



不可以,启动时间太长,不能保证水泵30秒内启动完毕.
回复
abcd121
2005年04月29日 23:33:54
5楼
也想知道,谢谢大师了。
回复
小方
2005年05月07日 18:00:53
6楼
我见过人家采用消防引水器直接在河边地面上建消防泵房的
不过我没有见过引水器,还不知道什么东东
回复
zengjm
2005年08月06日 10:26:25
7楼
好像还可以用潜水泵,大家有用过吗?