《抗震规范》上6.1.3的条文说明中给出了一个公式,用于计算基本振型下框架承受的地震倾覆力矩与结构总地震倾覆力矩的比例;SATWE的输出结果文件WV02Q.out中输出了这个比例值。问题来了,按上述公式,顶层的楼层剪力乘以层高应等于顶层的倾覆力矩,可按WV02Q.out中的数值计算,两者有较大差距。数据如下: **********************************************************************
**********************************************************************
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************
柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
19层 X向地震: 719.8 789.6 47.69%
19层 Y向地震: 511.7 410.4 55.49%
18层 X向地震: 1487.2 1315.3 53.07%
18层 Y向地震: 1115.7 1290.2 46.37%
17层 X向地震: 2401.5 2415.3 49.86%
17层 Y向地震: 1878.5 2424.6 43.65%
16层 X向地震: 3452.3 3477.0 49.82%
16层 Y向地震: 2785.4 3406.0 44.99%
15层 X向地震: 4606.3 4323.4 51.58%
15层 Y向地震: 3783.6 4784.5 44.16%
14层 X向地震: 5981.7 5219.2 53.40%
14层 Y向地震: 5042.2 6454.8 43.86%
13层 X向地震: 7425.9 7034.8 51.35%
13层 Y向地震: 6350.3 8483.1 42.81%
12层 X向地震: 9015.7 8924.9 50.25%
12层 Y向地震: 7781.4 10787.5 41.91%
11层 X向地震: 10645.3 10968.6 49.25%
11层 Y向地震: 9220.6 13260.9 41.01%
10层 X向地震: 12474.2 13010.0 48.95%
10层 Y向地震: 10912.1 15669.7 41.05%
9层 X向地震: 14328.1 15214.5 48.50%
9层 Y向地震: 12627.4 18248.1 40.90%
8层 X向地震: 16287.7 17506.1 48.20%
8层 Y向地震: 14462.4 20925.2 40.87%
7层 X向地震: 18251.0 19984.0 47.73%
7层 Y向地震: 16298.4 23836.8 40.61%
6层 X向地震: 20364.4 22515.3 47.49%
6层 Y向地震: 18408.2 26736.2 40.78%
5层 X向地震: 22468.8 25256.1 47.08%
5层 Y向地震: 20566.7 29847.5 40.80%
4层 X向地震: 24582.0 28190.2 46.58%
4层 Y向地震: 22821.4 33117.0 40.80%
3层 X向地震: 26629.1 31410.3 45.88%
3层 Y向地震: 25106.0 36595.9 40.69%
2层 X向地震: 28425.6 39684.3 41.73%
2层 Y向地震: 27504.4 45261.4 37.80%
1层 X向地震: 28668.9 43777.5 39.57%
1层 Y向地震: 28175.0 51066.3 35.56%