砖混结构,以前遇到的跨墙的大梁,有两跨,三跨的都是按连续梁计算。最近有人跟我说墙或构柱对梁约束小,应该按两个简支梁或者三个简支梁计算,这样跨中弯矩大些 切合实际。但是支座负弯矩呢,他说支座负弯矩按连续梁计算,就是都取最大值。。。。。是不是真的应该这样?
砖混结构,以前遇到的跨墙的大梁,有两跨,三跨的都是按连续梁计算。最近有人跟我说墙或构柱对梁约束小,应该按两个简支梁或者三个简支梁计算,这样跨中弯矩大些 切合实际。但是支座负弯矩呢,他说支座负弯矩按连续梁计算,就是都取最大值。。。。。是不是真的应该这样?
2楼
补充:这边喜欢在下面搞大空间,上面有喜欢分隔房间,所以梁上大都有实墙。
回复
3楼
问题是很弱,但是挺困扰人得 各位能不吝赐教吗 谢谢了
回复
4楼
昨天有事情忙,没空来看看.
其实这与个人的认识有关了.
据我所知:你所说的两种方法都有采用.
通常是按照连续梁算,然后适当调整钢筋的较多.
回复
5楼
这样的结构是不太好的.
除了少数建筑如别墅之外这样的情况应该少
回复
6楼
谢谢您的指点,对我的帮助很大:)
回复
7楼
这边喜欢在下面搞大空间,上面有喜欢分隔房间,所以梁上大都有实墙。
到处都一样啊。
回复
8楼
不用客气,互相探讨。
互相学习,共同进步
回复
9楼
砖混结构的连续梁中间支座的负弯矩应该调幅,相应跨中弯矩也会随之增大。这在钢筋砼结构的教材中已有大量的例子,结构设计规范中也有,设计软件也有调幅系数……
回复
10楼
我来学习学习的,好像没什么帮助呢
回复
11楼
我觉得按照连续梁计算就可以了,只要荷载输入没有问题就可以了。要是墙梁就要另算了,不过你那么做保证是安全的,呵呵 :victory: :victory: