消防系统水泵扬程如何估算?
akuan52
akuan52 Lv.3
2005年04月27日 21:57:00
只看楼主

某工程中两个建筑物分别高20米,12米。喷淋系统,消火栓系统均布到顶层。泵房据两建筑物的水平最远距离分别为200米,100米。 消防系统水泵扬程如何估算?

某工程中两个建筑物分别高20米,12米。喷淋系统,消火栓系统均布到顶层。泵房据两建筑物的水平最远距离分别为200米,100米。 消防系统水泵扬程如何估算?



免费打赏
yanglan
2005年04月28日 15:37:54
2楼
最不利喷头设置高度+最低要求出水压力+管道损失+报警阀水力损失+几何高差+泵房损失=水泵扬程。
回复
waycom
2005年04月28日 16:28:50
3楼
嘻嘻,建筑高度+30M=H
回复
luoweicai1996
2005年05月09日 15:47:18
4楼
你设计的消防泵扬程要H=60米的就行了。
回复
luoweicai1996
2005年05月09日 15:51:04
5楼
水泵至最不利点消防栓高差+(30~35m)=水泵扬程
如果管道较长时就+35m,反之为+30m
哈哈!!
回复
abc6081234
2009年07月15日 16:25:09
6楼
真的假的呀?这样算好像有问题吧,消防泵和喷淋泵的扬程一样么?实际上好像是不一样吧?
回复

相关推荐

APP内打开