如题,那么设备外壳是不是要与配电箱力的保护线排相连?选多粗的导线连?
如题,那么设备外壳是不是要与配电箱力的保护线排相连?选多粗的导线连?
2楼
呼叫达人出现:victory:
回复
3楼
外壳接配电箱保护线,导线选择看设备。
回复
4楼
另外附上一根线,不就变成5根了吗?用2.5mm2
回复
5楼
四头的一般是三相的设备,剩下的一根是地线
回复
6楼
相导线小与16平方的PE线同相导线但最小不小10平方,大与16平方小与35平方PE线用16平方,大与35平方小与400平方PE线按相导线50%,这是有标准的.
回复
7楼
“车间是TN-S五根线,买回来的设备插头却是四头的。。。
那么设备外壳是不是要与配电箱力的保护线排相连?选多粗的导线连?”
供电系统是五线制,N线与PE线是分开的,但对用电设备或器具不同,接地线PE的做法也不同:
1、供电系统应与车间配电箱除电缆上的PE芯线外,还应有接地扁钢与配电箱中的PE排连接,扁钢与重复接地装置连接外,还应引出接地母线(通常在电缆沟内);
2、固定设备最好用镀锌扁钢连接,扁钢与系统的接地母线连接;
3、移动设备由于不能固定在一个地方,无法用扁钢连接,只能跟随电源电缆的PE芯线接地;
4、离开地面的固定设备,有条件用扁钢接地的也应用扁钢接地,无条件的可跟随电源电缆(线)PE芯接地,另外加PE线的,PE线规格可比电源相线小一个规格,但16平方及以下时,应与电源相线同规格。
回复
8楼
四头插座是用于三相负载的,接线应该是A、B、C三相线+PE线(而且PE线的插孔位是有明确规定的,记不得了)。
回复
9楼
没有问题啊,因为设备有四个头就可以安全工作,你管那么多干啥啊,呵呵!
回复
10楼
对啊, 你只要知道你这个设备的四个线是三相加地线就行了, TN-S的五根线你就取三相加地线不就行了.
回复
11楼
应该能买的到5孔的配套插座的吧?之前好像有见到过,不过如果这样的话,你可以根据相线的大小去选择PE的线径,可以直接连的!
回复