本帖最后由 janco008 于 2013-4-8 19:03 编辑 采暖热负荷计算问题:一.分户计量住宅采暖 1. 关于户间传热的问题?两户间的内墙 是不是要在两个房间都要计算一遍.2. 每户入户门怎么考虑? 按外门计算吗?3. 邻近楼梯间的隔墙?4. 阳台处怎么考虑?阳台门. 还有阳台那面窗户.阳台里面那个窗户.5. 一层考虑地面楼板 中间层考虑上下的楼板 顶层楼板加屋面 这样考虑对吗?
本帖最后由 janco008 于 2013-4-8 19:03 编辑
采暖热负荷计算问题:
一.分户计量住宅采暖
1. 关于户间传热的问题?两户间的内墙 是不是要在两个房间都要计算一遍.
2. 每户入户门怎么考虑? 按外门计算吗?
3. 邻近楼梯间的隔墙?
4. 阳台处怎么考虑?阳台门. 还有阳台那面窗户.阳台里面那个窗户.
5. 一层考虑地面楼板 中间层考虑上下的楼板 顶层楼板加屋面 这样考虑对吗?
6. 冷风渗透耗热量的计算? 住宅可以用体积法吗?
7. 假如建筑给不出详细的K值怎么办?比如外门甲方自定.
二.办公楼计算冷风渗透和住宅的计算方法?有什么不同 都用体积法可以吗?
三. 计算散热器片数时.用散热器单片的散热量计算时?那安装形式.连接形式等系数怎么考虑?有简单的方法没.
2楼
能回答的明白的就不在这里混了
回复
3楼
采暖热负荷计算问题:
一.分户计量住宅采暖
1、户间传热,如果A房间和B房间挨着,A房间温度高于B房间,当温差大于5摄氏度时,应考虑户间传热,若传热量为X,则A房间-X,B房间+X;
2、入户门可以按照外墙或外门考虑,再取修正系数,外门或外墙与有外门的不采暖楼梯间考虑,温差修正为0.7;
3、临近楼梯间的隔墙可以按照外墙考虑,乘以温差修正系数0.7;另外还需要考虑房间会向楼梯间传热,因此房间需要增加一部分热量,楼梯间需要减少一部分热量;
4、阳台门、窗户建议按照外门、外窗考虑,因为阳台实际和室外温度是一样的;如果阳台封闭性很好,可以乘以温差修正系数,这个值建议按照0.8-0.9考虑。
5、一层考虑地面、屋顶考虑屋面,中间的上层与下层之间的楼板不予考虑(除非楼上与楼下温差过大,A增加,B减少,总量不变),地面计算有两种方法,一种为平均传热系数法,一种为分地带法,教科书上都有。
6、冷风渗透耗热量可以按照缝隙发或体积法计算,教科书中有;
7、不给出,看你的项目是不是节能项目,如果节能可以按照节能规范要求的传热系数确定,如果不是节能项目,按照经验值确定。
8、以上为个人观点,欢迎批评改正,实际计算不用计算那么复杂,太复杂累死人的。
回复
4楼
病的不轻2009年的坟贴都挖出来了。
回复
5楼
盘管各环路的长度问题
《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 3.5.2对盘管的长度作了规定:连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。
对此应正确理解:盘管各环路长度与地暖的自控系统有关。对于安装了压差平衡装置的系统,盘管各环路长度可以差距大一些,只要阻力损失不超过水泵所提供压头,就可以完全做到分室控制。对于没有安装压差平衡装置的系统,就必须使各环路长度接近。事实上,这里有一个接近程度的问题,也就是说同一分集水器的两个环路最多可以相差多少米?对此,可参考《供热通风与空气调节设计规范》规定:同一系统并联环路的不平衡率应控制在15%以内。例如:
假定L最长=90m,那么L最短=90-90*15%=76.5m
通过大量工程实践,“把不平衡率应控制在15%以内”,在设计中既能做到相对阻力平衡,又有利于分室控制。
三、地暖工程盘管长度及盘管间距的计算:
1、建筑热负荷的计算方法
(1)、热负荷按冷负荷的50%—60%计算(冷负荷计算复杂);
冷热负荷的影响因素:室外温度,建筑物的朝向,围护结构的材料,照明设备,通过外窗进入的太阳辐射热量,人体散热,渗透空气带入的热量,围护结构高度,围护结构处于面风还是背风侧等等。
(2)、热负荷的简约计算(窗墙比法);
q = 1.163α(6β+1.5)(tNd-tWd)A/F
q——空调热负荷指标;
α——新风系数,α=1.3-1.5;
β——外窗面积与外墙面积之比;
A——外墙总面积(包括窗);
F——总建筑面积。
(3)、热负荷的概算指标;
建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
单层住宅
80
浴室
140
餐厅,食堂
130
多层住宅
60
办公楼,医院
70
学校,幼儿园
70
2、地暖盘管长度的计算
(1)、建筑物热负荷由空调热负荷概算指标查表得出;
Φ0=βΦ
Φ0——管材的散热量; β——向下传热的热损失系数;
Φ——查表得出的空调热负荷。
(2)、地暖管散热量的计算属于多维计算,应先将其转化为二维问题,再行计算;
(3)、利用形状因子法将二维转化成三维问题;
(4)、地暖管的安装示意图恰如所示:假设管长L相对于PE-RT管直径为无限长,当示意图中H>2d时,每米管长的导热形状因子为:
S/l=2∏/㏑(4H/d)
(5)、根据此形状因子,确定管道的散热量:
Φ0=λS(t1-t2)
Φ0——管材的散热量;
λ——PE-RT管的导热系数;
t1——管道的供回水平均温度;
t2——设计房间的地表温度。
(6)、将(4)中的公式代入(5)中,并化简得:
L=1.11Φ0㏑(4H/d)/ 2∏λ(t1-t2) (a)
3、盘管间距的计算:
S=L(d+X) (b)
S——地暖铺设面积;
L——所需盘管的长度;
d——盘管的直径;
X——盘管间距。
整理得盘管间距计算公式:
X=S/L-d
回复
6楼
没有外墙的室内房间采暖负荷怎么算呢
回复
7楼
发人深省,值得我们暖通人一读
回复
8楼
有没有简单一点的方法呢,现在计算方法太多,不统一。到底哪个计算方法最合适呢?
回复
9楼
第一个都要算一遍,但是算总的立管流量时不计入。入户门按照外门算,但是要有温度修正,规范里面有。楼递间的隔墙同入户门。阳台一样同入户门。第五个你是对的。第六个,一般不用体积法用缝隙长度法。
回复
10楼
第一个都要算一遍,但是算总的立管流量时不计入。入户门按照外门算,但是要有温度修正,规范里面有。楼递间的隔墙同入户门。阳台一样同入户门。第五个你是对的。第六个,一般不用体积法用缝隙长度法。
回复
11楼
一般不用体积法用缝隙长度法。
回复