关于采暖负荷计算问题 (跪谢)
yanxinming198608
2009年04月07日 17:06:26
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 janco008 于 2013-4-8 19:03 编辑 采暖热负荷计算问题:一.分户计量住宅采暖 1. 关于户间传热的问题?两户间的内墙 是不是要在两个房间都要计算一遍.2. 每户入户门怎么考虑? 按外门计算吗?3. 邻近楼梯间的隔墙?4. 阳台处怎么考虑?阳台门. 还有阳台那面窗户.阳台里面那个窗户.5. 一层考虑地面楼板 中间层考虑上下的楼板 顶层楼板加屋面 这样考虑对吗?

本帖最后由 janco008 于 2013-4-8 19:03 编辑

采暖热负荷计算问题:
一.分户计量住宅采暖
1. 关于户间传热的问题?两户间的内墙 是不是要在两个房间都要计算一遍.
2. 每户入户门怎么考虑? 按外门计算吗?
3. 邻近楼梯间的隔墙?
4. 阳台处怎么考虑?阳台门. 还有阳台那面窗户.阳台里面那个窗户.
5. 一层考虑地面楼板 中间层考虑上下的楼板 顶层楼板加屋面 这样考虑对吗?
6. 冷风渗透耗热量的计算? 住宅可以用体积法吗?
7. 假如建筑给不出详细的K值怎么办?比如外门甲方自定.
二.办公楼计算冷风渗透和住宅的计算方法?有什么不同 都用体积法可以吗?
三. 计算散热器片数时.用散热器单片的散热量计算时?那安装形式.连接形式等系数怎么考虑?有简单的方法没.
免费打赏
yijian2876
2012年12月06日 14:46:16
2楼
能回答的明白的就不在这里混了
回复
noname2013
2012年12月12日 14:44:23
3楼
采暖热负荷计算问题:
一.分户计量住宅采暖
1、户间传热,如果A房间和B房间挨着,A房间温度高于B房间,当温差大于5摄氏度时,应考虑户间传热,若传热量为X,则A房间-X,B房间+X;
2、入户门可以按照外墙或外门考虑,再取修正系数,外门或外墙与有外门的不采暖楼梯间考虑,温差修正为0.7;
3、临近楼梯间的隔墙可以按照外墙考虑,乘以温差修正系数0.7;另外还需要考虑房间会向楼梯间传热,因此房间需要增加一部分热量,楼梯间需要减少一部分热量;
4、阳台门、窗户建议按照外门、外窗考虑,因为阳台实际和室外温度是一样的;如果阳台封闭性很好,可以乘以温差修正系数,这个值建议按照0.8-0.9考虑。
5、一层考虑地面、屋顶考虑屋面,中间的上层与下层之间的楼板不予考虑(除非楼上与楼下温差过大,A增加,B减少,总量不变),地面计算有两种方法,一种为平均传热系数法,一种为分地带法,教科书上都有。
6、冷风渗透耗热量可以按照缝隙发或体积法计算,教科书中有;
7、不给出,看你的项目是不是节能项目,如果节能可以按照节能规范要求的传热系数确定,如果不是节能项目,按照经验值确定。
8、以上为个人观点,欢迎批评改正,实际计算不用计算那么复杂,太复杂累死人的。
回复
xyb-hacking
2012年12月18日 13:13:11
4楼
病的不轻2009年的坟贴都挖出来了。
回复
qianshaowen
2012年12月18日 16:10:04
5楼
盘管各环路的长度问题
  《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004 3.5.2对盘管的长度作了规定:连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。
  对此应正确理解:盘管各环路长度与地暖的自控系统有关。对于安装了压差平衡装置的系统,盘管各环路长度可以差距大一些,只要阻力损失不超过水泵所提供压头,就可以完全做到分室控制。对于没有安装压差平衡装置的系统,就必须使各环路长度接近。事实上,这里有一个接近程度的问题,也就是说同一分集水器的两个环路最多可以相差多少米?对此,可参考《供热通风与空气调节设计规范》规定:同一系统并联环路的不平衡率应控制在15%以内。例如:
  假定L最长=90m,那么L最短=90-90*15%=76.5m
  通过大量工程实践,“把不平衡率应控制在15%以内”,在设计中既能做到相对阻力平衡,又有利于分室控制。
三、地暖工程盘管长度及盘管间距的计算:
1、建筑热负荷的计算方法
(1)、热负荷按冷负荷的50%—60%计算(冷负荷计算复杂);
冷热负荷的影响因素:室外温度,建筑物的朝向,围护结构的材料,照明设备,通过外窗进入的太阳辐射热量,人体散热,渗透空气带入的热量,围护结构高度,围护结构处于面风还是背风侧等等。
(2)、热负荷的简约计算(窗墙比法);

q = 1.163α(6β+1.5)(tNd-tWd)A/F
q——空调热负荷指标;
α——新风系数,α=1.3-1.5;
β——外窗面积与外墙面积之比;
A——外墙总面积(包括窗);
F——总建筑面积。
(3)、热负荷的概算指标;

建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
建筑类型
热负荷(W/m2)
单层住宅
80
浴室
140
餐厅,食堂
130
多层住宅
60
办公楼,医院
70
学校,幼儿园
70

2、地暖盘管长度的计算
(1)、建筑物热负荷由空调热负荷概算指标查表得出;

Φ0=βΦ

Φ0——管材的散热量; β——向下传热的热损失系数;
Φ——查表得出的空调热负荷。
(2)、地暖管散热量的计算属于多维计算,应先将其转化为二维问题,再行计算;
(3)、利用形状因子法将二维转化成三维问题;

(4)、地暖管的安装示意图恰如所示:假设管长L相对于PE-RT管直径为无限长,当示意图中H>2d时,每米管长的导热形状因子为:
S/l=2∏/㏑(4H/d)
(5)、根据此形状因子,确定管道的散热量:

Φ0=λS(t1-t2)
Φ0——管材的散热量;
λ——PE-RT管的导热系数;
t1——管道的供回水平均温度;
t2——设计房间的地表温度。
(6)、将(4)中的公式代入(5)中,并化简得:

L=1.11Φ0㏑(4H/d)/ 2∏λ(t1-t2) (a)
3、盘管间距的计算:

S=L(d+X) (b)
S——地暖铺设面积;
L——所需盘管的长度;
d——盘管的直径;
X——盘管间距。
整理得盘管间距计算公式:

X=S/L-d
回复
benzhe
2013年03月08日 15:54:36
6楼
没有外墙的室内房间采暖负荷怎么算呢
回复
zhangjiantao007
2013年03月13日 10:29:49
7楼
发人深省,值得我们暖通人一读
回复
dcgwl0
2013年03月28日 13:33:38
8楼
有没有简单一点的方法呢,现在计算方法太多,不统一。到底哪个计算方法最合适呢?
回复
madongx921
2013年04月07日 19:38:00
9楼
第一个都要算一遍,但是算总的立管流量时不计入。入户门按照外门算,但是要有温度修正,规范里面有。楼递间的隔墙同入户门。阳台一样同入户门。第五个你是对的。第六个,一般不用体积法用缝隙长度法。
回复
irozoe
2013年04月09日 17:02:54
10楼
第一个都要算一遍,但是算总的立管流量时不计入。入户门按照外门算,但是要有温度修正,规范里面有。楼递间的隔墙同入户门。阳台一样同入户门。第五个你是对的。第六个,一般不用体积法用缝隙长度法。
回复
irozoe
2013年04月09日 17:03:14
11楼
一般不用体积法用缝隙长度法。