直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;这两个数字是怎么来的?

直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100V;
不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100/3V;
这两个数字是怎么来的?
免费打赏
ccchhh
2005年04月28日 14:02:23
2楼
楼主是说开口Δ吧,可能100/3也不对吧?
回复
nlb
2005年04月28日 19:56:34
3楼
不直接接地系统中,PT剩余绕组的额定电压为100v.
.

lfmy:你说反了,有效接地系统剩余绕组二次额定电压为100V,非有效接地系统为100/3V

回复
互感器
2005年04月30日 18:42:37
4楼
△、当中性点绝缘系统发生单相接地故障时,两完好相对地电压升高√3倍,接于故障相的电压互感器的一次电压为零,故剩余电压绕组电压也为零。完好相的电压互感器的剩余电压绕组电压升高√3倍。开口角电压是这两个完好相电压的相量和。
Ud=3Urn
Ud--------开口角电压;Urn-------额定剩余绕组电压
△、当中性点直接接地系统发生单相接地故障时,完好相的对地电压不变,电压互感器剩余电压绕组电压也不变,此时的开口角电压为:
Ud=Urn
在我国,通常是规定在上面两种情况下产生的开口角电压为100V,即按Ud=100V来考虑剩余电压绕组的额定电压的。因此,用于中性点直接接地系统的接地电压互感器的剩余电压绕组的额定电压为100V,用于中性点绝缘系统的接地电压互感器的剩余电压绕组的额定电压则为100/3V。
回复
nlb
2005年04月30日 19:31:19
5楼
原来双方说的不是一回事。
1楼、4楼说的是单相PT的剩余绕组额定电压,3楼说的是三相PT的剩余绕组在系统单相接地时的输出电压。
回复
互感器
2005年04月30日 19:51:54
6楼
是的
回复
yswz777888999
2005年05月07日 15:39:41
7楼
请问互感器,那CT中D绕组又是怎么回事?与同一CT中其它绕组有何区别?我们这差动保护要求接于D绕组上,这么做的理由是什么?
回复
超龄不惑驹
2005年05月07日 18:03:24
8楼
楼上说的“D绕组”应该是CT 其中一个绕组的测量精度为D级吧?!
回复
nlb
2005年05月08日 18:20:52
9楼

应该是。
回复
gdjsjsdjl
2005年05月08日 19:55:24
10楼
直接接地系统剩余为100V,接地时开口电压为100V;非直接接地系统剩余为100/3V,接地时开口电压也为100V,这是因为非直接接地系统接地时,其余电压升高根3的原因。
回复
互感器
2005年05月08日 20:13:38
11楼


如图,一只电流互感器可以有几个二次绕组,有的做测量和计量用,有的做保护用。
做保护用的二次绕组其精度以前用B、D级来表示,但现在在GB1208-1997中是用5P和10P来表示的,互感器厂家在设计和生产中也是按国标来进行的。如果用户不提出要求,铭牌上就按国标规定来表示保护绕组的精度。
保护绕组对铁芯性能的要求与计量和测量绕组的不同,其误差只需不超过±1%或者±3%,但是需保证在额定一次电流的数倍时还具有规定的准确性,也就是铁芯不饱和。
回复