发几张图片让大家开开眼界!
cckkjj
cckkjj Lv.8
2009年04月07日 11:00:24
只看楼主

论文简介: 石家庄市宏瑞自动化系统有限公司是一家专业从事变配电站微机保护与测控装置及综合自动化系统研发、生产、安装调试和技术服务的综合性企业,是河北省“高新技术企业”,并通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。宏瑞公司自1998年成立以来,秉承“智慧创新,服务社会” 的管理理念,着眼尖端技术,开拓智能化产品;公司研制的主要产品HRB9600系列微机保护与测控装置及综合自动化系统主要用于取代变配电站常规继电保护及二次仪表,是新建和改造变配电站的升级换代产品,该产品是我公司与专业院校长期合作的结晶,是技术与应用的完美体现。经过电力工业部电力设备及仪表质量检验测试中心严格检验,符合国家有关标准的技术要求,准予上网使用。通过了河北省科技厅组织的科技成果鉴定,被定为“高新技术产品”。并取得了中华人民共和国“制造计量许可证”。

论文简介:

石家庄市宏瑞自动化系统有限公司是一家专业从事变配电站微机保护与测控装置及综合自动化系统研发、生产、安装调试和技术服务的综合性企业,是河北省“高新技术企业”,并通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。
宏瑞深信有所不为才能有所为,只有专业才会最好,十年来,宏瑞公司一直专注于变配电站微机保护和测控装置的研发和生产。研精覃思、众志成城铸就了企业的辉煌。宏瑞以过硬的质量,良好的信誉和优质的服务赢得了广大用户的信赖和好评,公司产品已广泛用于电力、邮电、国防、航空、煤炭、矿山、冶金、纺织、化工、医药、水处理、环保、民用建筑等国家和省市重点项目。
宏瑞自动化着眼于可持续性发展,不断学习,提升员工素质,广纳贤才,加大研发力度和开拓新产品;为不断提升企业竞争力,建立了与高等院校相关专业长期合作研发,共同进步的协作关系,并与众多成套电气厂商建立了持久、稳定、共赢的商业联盟。



附件名:20094211240301089319.zip

文件大小:252K

(升级VIP 如何赚取土木币)


DSCF0889.JPG


DSCF0889.JPG


DSCF0890.JPG


DSCF0891.JPG


DSCF0892.JPG

ld_xwl
2009年04月07日 11:35:57
2楼
感觉电缆型号选小了。
回复
elec2009
2009年04月07日 11:55:24
3楼
看上去好恐怖~~~~~~~~~~~~~
回复
lingxuct
2009年04月07日 12:09:55
4楼
问题不大,可能不是电缆本身的原因,用热缩带包一下缩住就好。
真正的故障点不在图片中,应该是在电缆头上。钢铠带电,象电阻带一样给电缆加热,使外护层都溶化了。
回复
爱芳的日子
2009年04月07日 12:53:25
5楼
像是热缩管融化了
回复
zj7811359
2009年04月07日 16:55:34
6楼
:lol 什么东东呀?
回复
wusukai
2009年04月07日 17:08:02
7楼
还是多监测一下电缆的运行温度吧
回复
jwys81
2009年04月07日 20:59:45
8楼
:time: 有点恐怖啊。。。
回复
cckkjj
2009年04月07日 21:33:29
9楼


到底是高手,一看 就知道原因。这电缆规格是YJV22-4*25,已正常运行4年多了。虽然外面烧成这样,但还能运行,不过没检测过,不知道里面怎么样了。大家再看看是什么原因引起的!现在故障点还没找到。

露在配电房里的都烧成这样了,有20多米,外面直埋还没挖出来看

[ 本帖最后由 cckkjj 于 2009-4-7 21:37 编辑 ]
回复
一朵花开了
2009年04月08日 09:29:30
10楼
:) :) :) :) :)
回复
crystal_0316
2009年04月08日 10:25:26
11楼
我觉得用热缩缩住只是暂时的,而且好像得用很多热缩的。电缆直接是接到配电室的,可能是时间久了配电室里面的问题。
回复