高层办公楼,无可开启外窗,各办公房间面积不大于100平米,仅在走道设机械排烟行吗?
高层办公楼,无可开启外窗,各办公房间面积不大于100平米,仅在走道设机械排烟行吗?
2楼
办公部分应该至少考虑自然通风吧,这是基本的使用要求!
在走道设可以,不过要考虑排烟的有效距离和有效面积,包括办公部分不具备自然排烟条件的面积!
回复
3楼
包括办公部分不具备自然排烟条件的面积!
==================================
难就难在这里。排烟风管太大了。
回复
4楼
我现在做的就是这样的
,我感觉应该只考虑走道。
回复
5楼
工程情况介绍的非常简略.确定所有办公室和走道都需要排烟?对现有的高规来说,地面以上不大于100平米的非娱乐场所的房间应该是不用排烟的吧?
回复
6楼
不大于100平米,按规范不需要排烟
回复
7楼
规范 和措施 结合应该可以找到答案!