水闸基础下面5米是淤泥,然后是密室砂卵石,采用什么基础好点啊
水闸基础下面5米是淤泥,然后是密室砂卵石,采用什么基础好点啊
2楼
有很多方法,可以采用换基、振冲碎石桩、灌注桩、沉井等多种方法,应进行技术经济比较,还要注意地震液化的问题。
回复
3楼
2楼说的不错,水闸基础处理也就这么几种,主要考虑两个方面,一是基础承载力的问题,用2楼说的可以解决承载力的问题;二是水闸基础的渗流破坏问题。
回复
4楼
可以采用水泥搅拌桩,以卵石为端承吗?
回复
5楼
卵石为持力层,不知水泥搅拌桩可否深入卵石层?
回复
6楼
主要考虑地基的承载力,再采用换基、振冲碎石桩、灌注桩等方法来处理 。个人意见
回复
7楼
振冲碎石桩可以,水泥土搅拌桩打到卵石层顶就行了,沉降相当小。:D :D :D :D :D
回复
8楼
直接打灌注桩到持力层 反正也不深 并且安全可靠
回复
9楼
没钱的话也可以打松木桩 打密点
回复
10楼
"水泥土搅拌桩打到卵石层顶就行了,沉降相当小。"水泥搅拌桩才5米多,主要靠端承受力,对水闸渗流有影响吗?
回复
11楼
密室砂卵石是搅不动的。不按规范要求的深度进入持力层,哪来可靠的端承力?
对于水闸,如果不是大型的,我认为单就承载力来说,不见得不够。淤泥50KPa 的承载力还是有的,对于小型的整体式水闸应该够了。我还是比较赞成岩土网的意见,换基或用桩基好些。
回复