我一个办公室里面有二十台电脑,分两组进线,一组十台,分别由两个空开(C32)控制。总线进来经过一个C40的漏保,下面装有五个空开(电灯等),每次上班,一推电脑那两个空开时,漏保就会跳掉,然后把漏保推上去,再推一次空开,这时就不会跳,这是为什么?

我一个办公室里面有二十台电脑,分两组进线,一组十台,分别由两个空开(C32)控制。总线进来经过一个C40的漏保,下面装有五个空开(电灯等),每次上班,一推电脑那两个空开时,漏保就会跳掉,然后把漏保推上去,再推一次空开,这时就不会跳,这是为什么?
免费打赏
一指慢
2009年04月05日 19:46:14
2楼
我以为:电脑的(机箱电源盒上的那个)电源进线插座内部,对地(机壳)接有二只电容,由于你处电脑数量较多(2*10台),接通电源时(一推电脑那两个空开时)对地泄漏电流大于漏保的定值。
回复
lhjun150212
2009年04月05日 20:51:44
3楼
1个30mA的剩余电流动作保护器一般带6台计算机,你整了10台能不动作吗。
回复
smj59418
2009年04月08日 10:16:07
4楼
呵呵,这样设计本来就有不是很合理的地方.
回复
xhaitian
2009年04月13日 21:43:39
5楼
我那样做不对,那该怎么改呢?
回复