电缆桥架能穿越防火卷帘吗?有什么相关规定?如果要穿越该如何做
电缆桥架能穿越防火卷帘吗?有什么相关规定?如果要穿越该如何做
2楼
最好是不要穿。不然,要设一过梁,将卷帘装在过梁下,桥架从过梁上穿过,再进行防火封堵处理。
回复
3楼
可以穿,不过这样会降底防水卷帘高底,地下室高度比较高的话可能采用,
回复
4楼
:)在选择空气处理机组时,如何校核冷量。(是从大水量还是小水量对应的冷量开始校核;校核时实际进风的湿球温度有和影响)
回复
5楼
太感谢您了:) 呵呵
回复
6楼
再问一下,要是梁已经浇注好了,没有做预留孔洞,线槽要穿过防火卷帘,怎么处理呢?
回复
7楼
可以吧,但是要做好防火封堵。
回复
8楼
如果不穿越防火卷帘上部就不用做防火封堵处理了吗?
回复
9楼
一般穿防火分区的墙,不能2个防火分区全是防火卷帘隔开吧
回复
10楼
如果卷帘上方除了卷筒的位置还存在足够的空间,可以穿。
回复