电缆桥架能穿越防火卷帘吗?
yuanlijuanok
2009年04月04日 22:51:08
只看楼主

电缆桥架能穿越防火卷帘吗?有什么相关规定?如果要穿越该如何做

电缆桥架能穿越防火卷帘吗?有什么相关规定?如果要穿越该如何做
免费打赏
zcliang_007
2009年04月05日 20:36:13
2楼
最好是不要穿。不然,要设一过梁,将卷帘装在过梁下,桥架从过梁上穿过,再进行防火封堵处理。
回复
yinhuixiayan2004
2009年04月08日 21:05:19
3楼
可以穿,不过这样会降底防水卷帘高底,地下室高度比较高的话可能采用,
回复
yuanlijuanok
2009年06月08日 09:54:56
4楼
:)在选择空气处理机组时,如何校核冷量。(是从大水量还是小水量对应的冷量开始校核;校核时实际进风的湿球温度有和影响)
回复
yuanlijuanok
2009年06月08日 09:57:08
5楼
太感谢您了:) 呵呵
回复
jiqin000
2009年06月08日 17:18:42
6楼
再问一下,要是梁已经浇注好了,没有做预留孔洞,线槽要穿过防火卷帘,怎么处理呢?
回复
sukura916
2009年06月08日 17:19:27
7楼
可以吧,但是要做好防火封堵。
回复
love87dream
2014年02月27日 10:02:57
8楼
如果不穿越防火卷帘上部就不用做防火封堵处理了吗?
回复
注册电气师
2014年02月27日 21:47:28
9楼
一般穿防火分区的墙,不能2个防火分区全是防火卷帘隔开吧
回复
fengyachaop77
2014年03月01日 11:52:48
10楼
如果卷帘上方除了卷筒的位置还存在足够的空间,可以穿。
回复

相关推荐

APP内打开