1 L 保护,特性为反时限长延时2 S 短路保护,可调短延时3 I 功能瞬时短路保护4 G 功能接地故障保护以下图片中,请各位帮忙分析一下脱扣曲线的含义,非常感激![ 本帖最后由 bati3345 于 2009-4-4 20:29 编辑 ]
1 L 保护,特性为反时限长延时
2 S 短路保护,可调短延时
3 I 功能瞬时短路保护
4 G 功能接地故障保护
以下图片中,请各位帮忙分析一下脱扣曲线的含义,非常感激!
[
本帖最后由 bati3345 于 2009-4-4 20:29 编辑 ]
2楼
我就不明白,为什么没人来顶?
回复
3楼
还是没有人来?
回复
4楼
这是什么断路器(型号)的动作曲线?
回复
5楼
ABB S6 的
没人看得明白?
回复
6楼
是用什么仪器,是KOCOS 的ACTAS测的吗
回复
7楼
1,该断路器的瞬时短路保护动作电流I3有7种选择:1.5In、2In、~、12In(0s脱扣)。
2,图示了短延时短路保护的反时限特性(应该还有定时限曲线),整定电流I2有7级可调, 每一个I2又可有4条脱扣曲线选择,如,若按4In及A型曲线整定,则动作时间约0.2s。
3,过载保护脱扣电流I1可调15级。每一个I1也有4条脱扣曲线选择。如,若I1整定为1In,对于B型曲线,则当回路电流为2In时,约55s脱扣。若I1整定为0.4In,对于A型曲线,则当回路电流为2In时,约4s脱扣。
没用过此断路器,供参考。
回复
8楼
通过您的讲解 我懂了一点点:lol
回复
9楼
我来顶 好帖子 辛苦了15.。。。。。。。。。。。
回复
10楼
谢谢, 通过7楼讲解, 明白了一些.
首先这个不是S6, 是ABB PR212微处理器过流脱扣的曲线. L-S-I的, 没有G
请问里面的ABCD怎么理解? 0.4到1的I1怎么看, 那里四个线很短啊?
这个贴是好帖, 解决实际问题.
回复
11楼
长延时看红色曲线,有四个曲线可选;短延时看绿色曲线;瞬断看黄色曲线,上面的小数子是倍数;没有接地保护。
回复