在《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)中第6 .4. 1条 当电源采用TN 系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用 TN-S系统。而在住宅设计规范中6.5.2.1中住宅供电系统的设计应采用TT、TN-C-S、或TN-S接地方式,并进行总等电位连接;综合上述两个规范中涉及到的供配电形式,住宅中是否只能采用TN-S系统?请大家不吝赐教!谢谢!

在《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)中第6 .4. 1条 当电源采用TN 系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用 TN-S系统。
而在住宅设计规范中6.5.2.1中住宅供电系统的设计应采用TT、TN-C-S、或TN-S接地方式,并进行总等电位连接;
综合上述两个规范中涉及到的供配电形式,住宅中是否只能采用TN-S系统?
请大家不吝赐教!谢谢!
免费打赏
大胡子
2005年04月27日 12:38:57
2楼
注意《建筑物防雷设计规范》只是针对从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路而言。
回复
李兴龙机电科技
2005年04月27日 13:05:50
3楼
2楼讲明了。
回复
wl993
2005年04月29日 11:08:08
4楼

楼主还需仔细研究一下规范。
回复
tiger001
2005年05月12日 15:32:23
5楼
呵呵,谢谢,明白了
回复
北斗星云
2005年05月12日 16:53:15
6楼
回复