请教一下:2根DN800的冷却水管道(不保温)、2根DN600的冷冻水管道(保温)和一根DN300的冷却水管道(不保温)分上下两层走,支架从地面作支撑。最上层为2根DN800和一根DN300,下层为2根DN600的冷冻水管道。本来想采用25#的H型钢,业主不同意,说太浪费了。因为25#的H型钢72.4kg/m,而28#b型的工字钢47.8kg/m,相差40%。请教一下各位,如何计算受力?28#b型的工字钢是否可以?支架间距按8米计算。
