制药厂净化级别的换气次数
zengguangzhou
2009年04月04日 11:24:35
只看楼主

制药厂净化级别的换气次数

制药厂净化级别的换气次数
geminixu
2009年04月06日 10:17:11
2楼
没有固定的数值,但FDA推荐在无菌制药C级(万级)洁净室的换气次数要求不小于25次,可参照执行。
回复
swoline
2009年04月16日 16:45:11
3楼
十万级的不低于15次,万级的不低于25次,千级的规范上就没说了,得考虑层流之类的了,不过我前段时间做的一个设计,业主要求万级,我选的30次换气次数(平均),后来去做调试时,静态时级别已经能达到千级了,所以我觉得这跟施工很有关系,一般千级时,选用40多次换气,应该差不多了,百级时,断面风速在0.35-0.45,我一般选0.4,这样基本也能保证了
回复