碰到几次老鼠被电死在二根铜排间,开关不会跳,为啥

碰到几次老鼠被电死在二根铜排间,开关不会跳,为啥
免费打赏
wjq215
2009年04月07日 08:42:10
2楼
形成的短路电流太小了,可能电流只有几A;
回复
wysh
2009年04月07日 19:59:18
3楼
二楼的对,这种非金属性短路(或许根本没短路,只是被电死了)短路电流不够大,断路器根本不会跳
回复
tcchezhong
2009年04月08日 08:50:36
4楼
瞬间放电,转瞬即逝,为老鼠默哀吧!:lol
回复
wbbdkai
2009年04月08日 09:15:10
5楼
请加入群83176661
回复
scm888
2009年04月09日 18:08:16
6楼
老鼠尸体应是导体,形成短路,在电柜中短路电流应是很大
回复
xihejf
2010年07月04日 13:33:54
7楼
电线电缆防鼠咬涂料是无毒、无农药、对环境没有伤害,有效成分是天然物质,防鼠期长,电线电缆可以终身防鼠咬。防鼠咬原理;通过长期试验观察老鼠对气味特敏感,对个别特殊气味的耐受力很低,因此找到几种天然的且有特殊气味的物质,人感觉不到有什么不愉快的气味,(稍微有樟脑味)防鼠咬效果非常明显,化学性质稳定。与胶液充分混合制成防鼠咬涂料,用板刷沾取涂料涂(或喷涂)抹到电线电缆表面即可达到防鼠咬目的,亦可用于直埋电缆,配电室防鼠可以将涂料涂抹到配电室墙壁上,或将涂料涂抹到配电柜表面,即可达到防鼠目的。完全可以让电线电缆脱掉铠装。
电线电缆防鼠咬涂料物理性质;外观;灰色粘稠液 pH ;7.5-8.5
防鼠咬涂料试验报告 ;在确定有老鼠出没的场所,而且没有老鼠可以吃的食物。A;放置一个密闭纸箱,在纸箱接近地面的地方打一个直径2-3厘米的洞,在纸箱内放置3-4粒花生,在纸箱外同样放置3-4粒花生。第二天就会发现纸箱外放入的花生不见了,同时纸箱内放置的3-4粒花生也不见了,说明老鼠进入纸箱吃了花生。B;在纸箱内部涂抹防鼠咬涂料,再放入3-4粒花生,在纸箱外也放入几粒花生。第二天就会发现纸箱外放入的花生不见了,但是纸箱内部的花生数目并没有减少。以后接连几天观察纸箱内部的花生数目也没有减少。结论;防鼠涂料确实能起到防鼠作用。
老鼠嗅觉试验;在确定有老鼠出没的场所,而且没有老鼠可以吃的食物。选一个直径30厘米,高25厘米的花盆,在花盆底部放置1粒花生装满土,在花盆土表面也放置1粒花生。第二天就会发现花盆里的土被老鼠扒到花盆外,两粒花生都不见了。说明老鼠的嗅觉非常敏感。
电话/传 真: 0411-86451611
手 机: 15998547082
联 系 人:张 景 斌
地 址: 大连市甘井子区革镇堡中革村
E-MAIL: XIHEJF@126.COM
大连市信和糊精胶粉加工厂(表面活性剂厂)
回复
xihejf
2010年07月04日 13:56:43
8楼
2010年07月04日 13:58:48
9楼
楼上广告做得及时!

变配电室千万不能用“鼠”药,只能用钢丝网做好封堵。

把鼠引来,就是死了,也会把蛇引来的!有鼠必有蛇的道理要记住。
回复
dylan3940
2010年07月06日 22:45:24
10楼
我们检查科一个老前辈以前去过一次现场的事故分析,
配电所太老了,未有效的维护,短路后未跳闸,柜子炸了,最后找到一只烧焦的猫。。。。(用户很郁闷)
为啥?进去逮老鼠,老鼠太小,没电着,猫就大了。。。。。。。

PS,就像版主说的,蛇的话就更郁闷了,这么长,绝缘距离再大,也能短路了。
回复