后植筋的相关要求
hyw224
hyw224 Lv.2
2009年04月04日 09:26:00
只看楼主

我现在需要在已经施工完毕的混凝土梁上钻孔,植筋,做埋件。请问有什么要求? 施工图纸上要求植筋深度400mm,但现在受工具限制,正常情况下植筋钻孔深度只能达到270mm左右,极少数能够达到300mm,钢筋插入深度也就是250mm左右,这可行吗?施工人员说保证能够实验要求, 这可行吗? 实验要求是什么?

我现在需要在已经施工完毕的混凝土梁上钻孔,植筋,做埋件。请问有什么要求?

施工图纸上要求植筋深度400mm,但现在受工具限制,正常情况下植筋钻孔深度只能达到270mm左右,极少数能够达到300mm,钢筋插入深度也就是250mm左右,这可行吗?施工人员说保证能够实验要求, 这可行吗? 实验要求是什么?
免费打赏
yxf1350
2009年04月12日 23:23:14
2楼
施工图有问题吧,你的梁多宽,400mm,梁打穿了吧,一般来说钢筋植入的话15~17D就差不多了,如果是螺栓植入10D就可以了,如果一定要深钻,那就用水钻吧,深度有保证,最主要他能钻穿小直径钢筋,垂直度也不错。一般来说植筋需要作拉拔实验,抗拔强度达到钢筋的设计拉应力就可以了。
回复
hyw224
2009年06月05日 14:31:07
3楼
:handshake :handshake 谢谢!!!!!
回复
hyw224
2009年06月05日 14:39:15
4楼
在AutoCAD中画好的dwg图形文件如何输入xsteel中啊? 请高手赐教啊!!!!
我看了xsteel的帮助,还有xsteel12.0的视频教程,还是搞不定啊!!:L :L :L :L
请高手务必赐教啊!!!!! 我用的xsteel14.0,破解版。解答时最好可以发一些操作图片上来!小弟在这里先谢谢啦!!!!:) :) :) :)
回复
lpf0313
2010年06月11日 17:00:27
5楼
植筋最重要的就是植筋深度了.如果深度满足不了,承载力很难能保证
回复