我现在需要在已经施工完毕的混凝土梁上钻孔,植筋,做埋件。请问有什么要求? 施工图纸上要求植筋深度400mm,但现在受工具限制,正常情况下植筋钻孔深度只能达到270mm左右,极少数能够达到300mm,钢筋插入深度也就是250mm左右,这可行吗?施工人员说保证能够实验要求, 这可行吗? 实验要求是什么?
我现在需要在已经施工完毕的混凝土梁上钻孔,植筋,做埋件。请问有什么要求?
施工图纸上要求植筋深度400mm,但现在受工具限制,正常情况下植筋钻孔深度只能达到270mm左右,极少数能够达到300mm,钢筋插入深度也就是250mm左右,这可行吗?施工人员说保证能够实验要求, 这可行吗? 实验要求是什么?
2楼
施工图有问题吧,你的梁多宽,400mm,梁打穿了吧,一般来说钢筋植入的话15~17D就差不多了,如果是螺栓植入10D就可以了,如果一定要深钻,那就用水钻吧,深度有保证,最主要他能钻穿小直径钢筋,垂直度也不错。一般来说植筋需要作拉拔实验,抗拔强度达到钢筋的设计拉应力就可以了。
回复
3楼
:handshake :handshake 谢谢!!!!!
回复
4楼
在AutoCAD中画好的dwg图形文件如何输入xsteel中啊? 请高手赐教啊!!!!
我看了xsteel的帮助,还有xsteel12.0的视频教程,还是搞不定啊!!:L :L :L :L
请高手务必赐教啊!!!!! 我用的xsteel14.0,破解版。解答时最好可以发一些操作图片上来!小弟在这里先谢谢啦!!!!:) :) :) :)
回复
5楼
植筋最重要的就是植筋深度了.如果深度满足不了,承载力很难能保证
回复