请教高层塔式住宅消火栓的设置问题.
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2005年04月27日 10:21:31
只看楼主

正在做一个烂尾工程,18层的塔式住宅,总高52.2米,原设计是93年的图纸,楼长及楼宽都均为33米左右,每层设了两个消火栓立管,每根立管接一个双出口消火栓箱,箱内有25m065水带2条,SN65消火栓阀2个,SN65水枪2支.本人认为接一个单出口就可以了,是93年的规范跟现在不一样吗?另外,原图的消火栓系统没有分区,而且没设消防水箱,在地下室设了一套消防自动恒压给水设备,根据现在的消防规范是否可以?恳请各位老前辈帮忙指教!非常感谢!

正在做一个烂尾工程,18层的塔式住宅,总高52.2米,原设计是93年的图纸,楼长及楼宽都均为33米左右,每层设了两个消火栓立管,每根立管接一个双出口消火栓箱,箱内有25m065水带2条,SN65消火栓阀2个,SN65水枪2支.本人认为接一个单出口就可以了,是93年的规范跟现在不一样吗?另外,原图的消火栓系统没有分区,而且没设消防水箱,在地下室设了一套消防自动恒压给水设备,根据现在的消防规范是否可以?恳请各位老前辈帮忙指教!非常感谢!
免费打赏
yjw
2005年04月28日 16:25:05
12楼
可以不分区,必须设置消防水箱,如果条件容许,可以设置三个单栓
回复
zqs18
2006年09月25日 08:13:15
13楼

消防自动恒压供水设备,应不属于常高压系统,应设消防水箱!
回复
wwjwj
2006年09月26日 10:04:37
14楼
应设消防水箱,否则地下室消防增压气压罐容积太大,消防水箱有条件设置的话一定要设,除了体育馆.剧院等特殊屋面建筑.消火栓一定设两根立管,两个单栓或一箱两栓.
回复
jinhui020222205
2006年09月26日 12:48:31
15楼
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。

你的建筑肯定不是常高压系统,所以根据应该设置高位消防水箱。