正在做一个烂尾工程,18层的塔式住宅,总高52.2米,原设计是93年的图纸,楼长及楼宽都均为33米左右,每层设了两个消火栓立管,每根立管接一个双出口消火栓箱,箱内有25m065水带2条,SN65消火栓阀2个,SN65水枪2支.本人认为接一个单出口就可以了,是93年的规范跟现在不一样吗?另外,原图的消火栓系统没有分区,而且没设消防水箱,在地下室设了一套消防自动恒压给水设备,根据现在的消防规范是否可以?恳请各位老前辈帮忙指教!非常感谢!
正在做一个烂尾工程,18层的塔式住宅,总高52.2米,原设计是93年的图纸,楼长及楼宽都均为33米左右,每层设了两个消火栓立管,每根立管接一个双出口消火栓箱,箱内有25m065水带2条,SN65消火栓阀2个,SN65水枪2支.本人认为接一个单出口就可以了,是93年的规范跟现在不一样吗?另外,原图的消火栓系统没有分区,而且没设消防水箱,在地下室设了一套消防自动恒压给水设备,根据现在的消防规范是否可以?恳请各位老前辈帮忙指教!非常感谢!
2楼
偶是新手,不对的地方请指正。
偶想应该要双出口的
要分区
消防水箱肯定要。
其他的恳请各位老前辈帮忙指教!非常感谢!
回复
3楼
2楼,这样就是一层设两个双出口消火栓了,每层有四股水注同时到达,有必要吗?
回复
4楼
2楼,这样就是一层设两个双出口消火栓了,每层有四股水注同时到达,有必要吗?
回复
5楼
2楼,这样就是一层设两个双出口消火栓了,每层有四股水注同时到达,有必要吗?
回复
6楼
电梯前室可设一个双阀双出口的就行了,没必要分区,下面的设为减压稳压消火栓就行了,,屋顶水箱一定要设,除非是常稳压系统,
回复
7楼
请教6搂,“电梯前室设双阀双出口”为什么?,"消防自动恒压给水设备",是否属于常稳压设备?
回复
8楼
恩
回复
9楼
我的意见是塔式住宅按现在的规范执行:18层及18层以下的塔式住宅,如果建筑面积小于650平方。可一根立管,但要求双 出口。
如果你的这个工程大于这个要求的话,两个立管,两个单出口消火栓,两股水柱可以达到要求了。
没有必要两个双出口,四股水柱有必要吗?
回复
10楼
我同意9楼的意见,各位高手能给一下指点ma?
回复
11楼
我认为最好设两个立管供一个双栓,也可设两个立管两个单栓,如果都困难就设一个立管一个双阀双栓。但必须是18层及18层以下的塔式住宅,如果建筑面积小于650平方
回复