已经储能的断路器弹簧机构,电机继续运转是否会致使弹簧机构损坏?
已经储能的断路器弹簧机构,电机继续运转是否会致使弹簧机构损坏?
2楼
不会,一般设计中都设计了离合装置,当储能完成后,离合装置即脱开,电动机转动不会对弹簧继续储能
回复
3楼
一般可结合断路器的说明书分析,断路器说明书上对弹簧储能介绍的很详细
回复
4楼
弹簧不会坏,但电机容易烧
回复
5楼
一般设计的为设计成储能后自动脱开,即储能到位后电机即空转,不再给弹簧继续储能. 类似于自行车的飞轮
回复
6楼
求助: 断路器储能问题-已储能电机继续运转,是否会致使损坏
已经储能的断路器弹簧机构,电机继续运转是否会致使弹簧机构损坏?i
一般弹簧操作机构的断路器储能完成后(储能微型开关-行程开关),电机不会继续运转。如果电机继续运行说明你的机构有问题,或者断路器的行程开关坏了。但弹簧在断路器中拉伸到一定位置不会再拉伸。(一般不会损坏:handshake )
回复
7楼
弹簧不会坏,但电机容易烧,是啊
回复
8楼
不会,你要看是多少电压等级高的断路器,如果超过110会有时间继电器控制的,会控制在25秒呢的
回复