安川G7变频器运行有频率有电压无电流输出
puffbin
puffbin Lv.2
2009年04月03日 17:34:12
只看楼主

一台安川G7变频器用于港口门机变幅&行走机构,变幅(矢量控制)编码器故障,于是打到行走状态(V/F控制),变频器没有报任何故障。运行时,控制面板上看输出频率可到50Hz,输出电压也可到380V,但输出电流只有零点几安,请高手指教。

一台安川G7变频器用于港口门机变幅&行走机构,变幅(矢量控制)编码器故障,于是打到行走状态(V/F控制),变频器没有报任何故障。
运行时,控制面板上看输出频率可到50Hz,输出电压也可到380V,但输出电流只有零点几安,请高手指教。
420983030
2009年06月27日 13:38:42
2楼
格式化,再重新设置
:)
回复
lww512266205
2009年06月30日 17:08:31
3楼
是不是没负载啊?有电压怎么没电流?如果变频不好的话接了负载电压会降低!在这个电路中电路欧姆定律还是要符合的
回复
lww512266205
2009年06月30日 17:11:11
4楼
最好用表计测量!暂时不要看变频操作屏上的数据
回复
renzuo5895
2009年08月10日 10:37:26
5楼
你看到的是控制面板上的监视输出频率,另外380V电压是面板显示还是RST端子上用机械表测量的读数。你没有说清楚,如果面板上显示的,那可能是输出模块损坏了。那是因为面板上显示的不是RST端子的实际数值,而是控制系统发出的控制指令。
回复

相关推荐

APP内打开