本人计算一个独立基础时,1计算地基承载力pmax,pmin时是用标准组合.2计算配筋pmax,pmin时是用基本组合且没有考虑基础及其上的土自重的(即净反力).在1情况是没有负应力的,但在2情况时就出现了负应力,请问这时是不是可以不用考虑负应力,直接用净反力计算得的Pmax算配弯即可??有何???还有负应力区面积不能超过基础底面积的15%这个出处在哪?是不是针对承载力计算用的此15%??请详细此及注明依据出处!!!
本人计算一个独立基础时,1计算地基承载力pmax,pmin时是用标准组合.2计算配筋pmax,pmin时是用基本组合且没有考虑基础及其上的土自重的(即净反力).
在1情况是没有负应力的,但在2情况时就出现了负应力,请问这时是不是可以不用考虑负应力,直接用净反力计算得的Pmax算配弯即可??有何???
还有负应力区面积不能超过基础底面积的15%这个出处在哪?是不是针对承载力计算用的此15%??
请详细此及注明依据出处!!!
谢谢~~~!!!!谢谢忙中抽闲~~~~!!~~
[
本帖最后由 ougaogong 于 2009-4-11 10:48 编辑 ]
2楼
都点名找高手了,让别人怎么答?
希望你等到高手出现,但最好先看看规范!
回复
3楼
兄弟,详细看看基础规范,不理解的地方看看条文说明
回复
4楼
本帖2楼的大哥是真正高手,我不及他。
且基础这块我所做项目甚少,尚停留在理论阶段。
回复
5楼
本帖2楼的大哥是真正高手,我不及他。
且基础这块我所做项目甚少,尚停留在理论阶段。
回复
6楼
都说一下看啊,说一下你们的看法啊!!
回复
7楼
之前就 看过你发的帖子,你这样指明人回答,肯定不会有其他高手回答你问题的,论坛上藏龙卧虎,并不是只有你指定的高手才能回答问题
所以你应该先感谢ougaogong版主帮你编辑帖子。
回复
8楼
基本组合因为有分项系数,所有比标准组合大,故1情况没有出现负应力是正常的。在计算基础大小时,可用1标准组合。 计算配筋是用基本组合Pmax就可以了,可以不用考虑负应力,因为实际上是不可能有负应力的。
关于负应力区面积不能超过基础底面积的15%,是有这个规定的,具体位置我暂时没找到,这个15%主要是限制偏心矩的。在国标基础规范6。6节有个关于基础偏心矩不应大于0.25的规定
回复
9楼
算不得高手,充其量就是个结构爱好者。工业建筑搞得多,高层不熟悉,试回答楼主问题如下:
1.首先见高规
“12.1.6 高宽比大于4的高层建筑,基础底面不宜出现零应力区;高宽比不大于4的高层建筑,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面面积的15%。计算时,质量偏心较大的裙楼与主楼可分开考虑。”
我理解,这是针对地基承载力验算提出的,所以在基础强度和配件计算时用净反力,可不受其控制。当出现负弯矩时,不能用这样求得的Pmax计算,因偏心距超过1/6,Pmax公式要换,见地基规范。
2.负弯矩要不要算,什么时候算,没有统一规定,我的理解是——负弯矩和负弯矩区的自重弯矩抵消时可用不算,其他时候还是要考虑的,参加烟囱规范和高耸结构规范的规定。
回复
10楼
回复 6# 的帖子
之前就 看过你发的帖子,你这样指明人回答,肯定不会有其他高手回答你问题的,论坛上藏龙卧虎,并不是只有你指定的高手才能回答问题
所以你应该先感谢ougaogong版主帮你编辑帖子。
是要谢谢ougaogong版主帮你编辑帖子!!先说明一下,我原贴是说"XX,XX等高手"并没有说只能或只叫他们回复,我叫他们回复是因为我看过他们两回复别人的贴,回的比较好,他们也比较积极,当然也还有很多其它的高手也是很积极和很有水平的,只是我还没认识,所以我说"请XX,XX等等高手回复一下"!我本没有别的意思,不料说者没心听者有意,如果是这样的话,那道声"不好意思了,各位!",也谢谢各位的回复!
不过我还没有搞明白,因为基底反力是由M,V,N(上部结构传下来的力)+G(基础及其上的土自重)构成,先假设M+V作用方向是向左的,那右边基底反力是容易出现负应该区,但我现在的情况是由于N+G作用比M+V的作用要大,所以右边没有出现负应力,但只考虑净反力时,因为这时不考虑G,这样N的作用