变电所出线的消防桥架与普通桥架是否合用
无人喝彩
2009年04月03日 14:59:16
只看楼主

在复杂的建筑电气设计时,大家的设计习惯如何[ 本帖最后由 无人喝彩 于 2009-4-3 15:00 编辑 ]

在复杂的建筑电气设计时,大家的设计习惯如何

[ 本帖最后由 无人喝彩 于 2009-4-3 15:00 编辑 ]
免费打赏
ontimewhq
2013年11月21日 15:36:13
12楼
以前的工程有合用过,审查等都没有提过,因为规范上说是“不宜”而不是“不应”。现在设计比较保守,防火和普通还是分开设。
回复
yangpeng2013yang
2014年01月25日 10:16:55
13楼
做好防火分隔,还是看好负荷等级
回复
逸清风
2014年03月24日 15:08:19
14楼
分开要好一些
回复
chjs001
2014年03月31日 17:34:05
15楼
强弱电可以共用电缆桥架??
回复
王农勤
2014年03月31日 18:00:37
16楼
最好是分开来,这样,相互不干扰。
回复
liu583829685
2014年04月02日 15:59:41
17楼
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
电气老孙
2014年04月03日 14:51:57
18楼
不仅仅是防火隔板的问题:
1、消防负荷和非消防负荷共用桥架要加防火隔板;
2、消防负荷的主用和备用线路要加防火隔板;
3、消防负荷需要外刷防火涂料,采用密闭型桥架,散热性不好,考虑这个原因一般消防线路桥架内部电缆截面积不超过桥架截面积的20%,而普通负荷供电桥架一般不超过40%采用托盘式带散热孔的,如果合用那么合用桥架全部要刷防火涂料并且普通负荷要采用阻燃电缆,并且桥架的截面积将大大增加。
回复
fitman
2014年04月25日 14:45:07
19楼
电气老孙 发表于 2014-4-3 14:51 不仅仅是防火隔板的问题:1、消防负荷和非消防负荷共用桥架要加防火隔板;2、消防负荷的主用和备用线路 …朋友,第一条能提供依据吗?最常见的一类高层消防电梯和客梯的供电,习惯的做法是都放入消防桥架,中间用隔板分开主备两回路。这是否有问题?
回复
土木粉
2014年04月27日 06:44:36
20楼
一般是分开敷设桥架。合用的不妥。湖南地区 分公变 专变。直接就分开了
回复
梦就在
2014年05月02日 08:01:34
21楼
不同用电性质的负荷不宜公用桥架,如公用,中间应加防火分隔


回复

相关推荐

APP内打开