变电所出线的消防桥架与普通桥架是否合用
无人喝彩
2009年04月03日 14:59:16
只看楼主

在复杂的建筑电气设计时,大家的设计习惯如何[ 本帖最后由 无人喝彩 于 2009-4-3 15:00 编辑 ]

在复杂的建筑电气设计时,大家的设计习惯如何

[ 本帖最后由 无人喝彩 于 2009-4-3 15:00 编辑 ]
免费打赏
jiefeng513864514
2014年05月04日 10:01:18
22楼
多多了解大家的看法。
回复
gzbxdesign2
2014年05月04日 16:42:23
23楼
电气老孙 发表于 2014-4-3 14:51 不仅仅是防火隔板的问题:1、消防负荷和非消防负荷共用桥架要加防火隔板;2、消防负荷的主用和备用线路 …有必要加2个防火隔板吗
回复
david200901050
2014年05月04日 21:51:55
24楼
学习啦;谢谢!
回复
电气老孙
2014年05月04日 22:35:24
25楼
fitman 发表于 2014-4-25 14:45 朋友,第一条能提供依据吗?最常见的一类高层消防电梯和客梯的供电,习惯的做法是都放入消防桥架,中间 …这样的话只要整体桥架按照消防桥架考虑密闭性外刷防火涂料,问题不太大,唯一就是消防电梯采用耐火电缆,个人建议如果这种放置的话是不是考虑普通电梯也采用耐火电缆?主要我们考虑分开是为了避免密闭桥架面积做的太大
回复
gjx6581
2014年05月06日 15:33:22
26楼
没遇到过这种事情,学习了。
回复
qq_1398148374171
2014年05月06日 17:37:52
27楼
11111111111111
回复
wanglei_0303
2014年09月16日 19:49:41
28楼
规范要求是不宜和用,我一般分开
回复
maomaohello
2014年09月20日 19:11:02
29楼
新手来学习学习
回复
vipyl_02
2016年03月18日 10:21:43
30楼
根据规范,最好分开
回复
大同00
2016年03月18日 13:17:11
31楼
不能合用。
消防采用有机耐火电缆时,应敷设在耐火槽盒内。电缆在槽盒内敷设时载流量降低很多,最低只有0.38。合用桥架必须增大电缆截面,增加投资。
此外,合用桥架时桥架内至少要设2个隔板,施工不方便。
回复