变电所出线的消防桥架与普通桥架是否合用
无人喝彩
2009年04月03日 14:59:16
只看楼主

在复杂的建筑电气设计时,大家的设计习惯如何[ 本帖最后由 无人喝彩 于 2009-4-3 15:00 编辑 ]

在复杂的建筑电气设计时,大家的设计习惯如何

[ 本帖最后由 无人喝彩 于 2009-4-3 15:00 编辑 ]
免费打赏
加肥猫
2009年07月27日 17:09:14
2楼
合用会混乱的,如果消防回路数量不多可以明敷
回复
慕尼黑黑
2011年05月15日 17:14:28
3楼
不同用电性质的负荷不宜公用桥架,如公用,中间应加防火分隔
回复
zoujie1987
2011年05月19日 14:13:51
4楼
麻烦就麻烦一点的吧 安全第一
回复
电气老孙
2011年05月19日 16:46:08
5楼

一般情况下都是不合用的,因为普通用电和消防用电按照规范如果共用桥架需要加防火隔板,而消防用电的主用和备用回路共用桥架又要加防火隔板,所以如果合用桥架中间需要加两个隔板,定做也麻烦,而且消防桥架外是要刷防火涂料保护的,普通不用,如果合用就变成整个桥架都需要。
回复
任逍遥
2011年05月20日 13:55:05
6楼
还是分开好点吧,出线多一个线槽也不会复杂很多
回复
hubeixp
2011年05月22日 17:25:31
7楼
设计上,都是合用的
回复
yuanmingjun86
2011年06月24日 16:51:33
8楼
我看我这个工程的图纸,都是合用的。。
没见过分开的。。囧
回复
liuzd
2011年10月20日 10:57:44
9楼
在变电所里面也分开?火要烧到这个屋里,光分开桥架管用吗,高低压柜是否需要也按消防与非消防分开设置?
回复
云飘飘
2013年11月04日 07:08:18
10楼
应该可以和用的
回复
wangyuhua917
2013年11月04日 13:39:30
11楼
ah_benly 发表于 2011-5-19 16:46 一般情况下都是不合用的,因为普通用电和消防用电按照规范如果共用桥架需要加防火隔板,而消防用电的主用 …说的不错:)
回复

相关推荐

APP内打开