论文简介: 5基坑支护施工 5.1桩锚支护型式 护坡桩布置在基坑东南北侧,采用人工挖孔桩和锚杆支护,桩径Φ900mm,桩长13.8m,桩芯砼强度等级为C25,桩间桩为2000mm,单排。人工挖孔桩施工各技术参数允许偏差为:桩径偏差:±5mm,垂直度:0.5%,主筋间距:±10mm。使整排护坡桩为一体,设置一道桩顶圈梁,尺寸为500×900(h×b),砼标号为C25,桩主筋入圈梁450,为增加其抗滑动力矩,设置两道腰梁并铺设预应力锚杆。
5基坑支护施工
5.1桩锚支护型式
护坡桩布置在基坑东南北侧,采用人工挖孔桩和锚杆支护,桩径Φ900mm,桩长13.8m,桩芯砼强度等级为C25,桩间桩为2000mm,单排。人工挖孔桩施工各技术参数允许偏差为:桩径偏差:±5mm,垂直度:0.5%,主筋间距:±10mm。使整排护坡桩为一体,设置一道桩顶圈梁,尺寸为500×900(h×b),砼标号为C25,桩主筋入圈梁450,为增加其抗滑动力矩,设置两道腰梁并铺设预应力锚杆。
桩锚支护总体施工程序为:首先进行人工挖孔桩施工,接着施工桩顶圈梁,然后随着基坑挖土的同时完成腰梁和预应力钢筋的施工。
人工挖孔桩施工流程为:场地整平——放线、定桩位——挖第一节桩孔土方——支模浇筑第一节混凝土护壁——在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线——安装活动井盖、垂直运输架、起重电动葫芦、活底吊土桶、排水、通风、照明设施等——重复挖土、支模、浇筑混凝土护壁工序、循环作业至设计深度(13.8m)——扩底——清理虚土——钢筋笼制安——浇筑桩身混凝土。
制作桩顶圈梁时应凿除桩头部分混凝土,露出钢筋,让挖孔桩与桩顶圈梁相互锚固,使整排护坡桩连为一个整体。
预应力锚杆施工工艺流程:定位——锚杆钻机就位——钻进成孔——安放锚杆及止浆塞——注浆——养护——安装腰梁、台座——安装锚头张拉锁定。成孔采用锚杆钻机用泥冰钻进方法进行,锚杆采用Φ28钢筋,中间每隔2m设一个对中支架,注浆管随锚杆下入孔内,注浆管距孔深50-100mm。锚杆自由段桩用塑料布包裹。灌浆采用压力灌注入泥浆,一次灌浆采用1:1的水泥砂浆,压力为0.1~0.3Mpa,二次注浆采用水灰比为0.45~0.5的水泥浆,压力为2.5~5Mpa。桩上设置二排锚杆,锚杆施工参数如表2。
锚杆锁定在锚梁上,锚梁由两根[20槽钢和钢垫板等组成,当锚固体达到75%的强度时,可进行锁定,锁定荷载值在30~60KN。
5.2土钉墙支护型式 基坑东侧段采用喷锚支护,按80°放坡;当基坑顶面有放坡的余地时,放坡的坡角尽量放缓,锚杆自上而下设五排。锚杆施工参数见表3: 转贴于 中国论文下载中心 http://www.s