孤立档的过牵引长度的选取!请教高手
songfei9942
2009年04月03日 11:28:54
只看楼主

山区35KV输电线路的施工图中,用道亨生成的导线孤立档架线弧垂表,其中的过牵引长度应该取多少?(导线的安全系数取的分别是6.0,8.0,20.0是档距都在200m以内)

山区35KV输电线路的施工图中,用道亨生成的导线孤立档架线弧垂表,其中的过牵引长度应该取多少?(导线的安全系数取的分别是6.08.020.0是档距都在200m以内)
免费打赏
markqin1
2009年04月03日 15:29:24
2楼
这个你也不会算吗?过牵引出度有两种方法,一种是定出过牵引长度,反算张力再校验;另一种方法是根据杆塔受力情况计算过牵引长度
回复
markqin1
2009年04月03日 15:32:06
3楼
如果还不会就看看书哟
回复
jlccdwy
2011年06月08日 15:11:03
5楼
施工过牵引长度一般可取100mm,由于是纲管杆,导线张力比较小,如果过牵引长度取100mm计算,仍超过纲管杆的最大设计张力,也可以把过牵引长度进一步减小到50mm。对施工工艺进行限制。
回复
杆塔结构设计
2016年09月13日 22:28:17
6楼
markqin1 发表于 2009-4-3 15:29 这个你也不会算吗?过牵引出度有两种方法,一种是定出过牵引长度,反算张力再校验;另一种方法是根据杆塔受 …怎么根据导线允许使用张力计算最大过牵引长度?
回复

相关推荐

APP内打开