消防泵和喷淋泵各一台共计100kw距离50米,请问需要多大的电缆?需要双电源开关,需要多大的开关?如何计算?非常感谢![ 本帖最后由 xxcsd2000 于 2009-4-2 20:10 编辑 ]
消防泵和喷淋泵各一台共计100kw距离50米,请问需要多大的电缆?需要双电源开关,需要多大的开关?如何计算?非常感谢!
[
本帖最后由 xxcsd2000 于 2009-4-2 20:10 编辑 ]
12楼
顶,支持这个.
回复
13楼
这个电缆大小是如何计算的,谢谢
回复
14楼
请教7楼
“2楼说得很对!
我说一下断路器的选择吧 100X1.4X1/1.732/0.38/0.85=250.2A (需用系数取1)
不对请指正!”
断路器的选择我认为应该是
100/1.732/0.38/0.8=189.9A
而你的公式是
100X1.4X1/1.732/0.38/0.85中的1.4和1分别是指什么值?
谢谢
回复
15楼
你这里的1是不是指适用系数啊?还有就是x1.4是不是计算启动的瞬时电流啊
回复
16楼
35的线能用到110KW的电机上?也太离谱了点吧?110KV
回复
17楼
35的线能用到110KW的电机上?也太离谱了点吧?110KW电机的核定电流就要196A了而35的线用一芯的直埋 190 A是指铜芯的?
在加上电机启动瞬是电流还要大。电缆这么承受的了的啊?
回复
18楼
35平方的裸铜线的载流量是50*1.5*3=225A
[
本帖最后由 gezhicheng 于 2009-4-8 15:58 编辑 ]
回复
19楼
起动电流也只有起动的两三秒内 它就迅速的降低到额定电流以下很多
回复
20楼
你见过50KW的电机有单相的吗?
回复
21楼
1.4应是断路器的计算余量
回复