请教电缆计算问题
xxcsd2000
xxcsd2000 Lv.4
2009年04月02日 19:47:35
只看楼主

消防泵和喷淋泵各一台共计100kw距离50米,请问需要多大的电缆?需要双电源开关,需要多大的开关?如何计算?非常感谢![ 本帖最后由 xxcsd2000 于 2009-4-2 20:10 编辑 ]

消防泵和喷淋泵各一台共计100kw距离50米,请问需要多大的电缆?需要双电源开关,需要多大的开关?如何计算?非常感谢!

[ 本帖最后由 xxcsd2000 于 2009-4-2 20:10 编辑 ]
免费打赏
xj.7204
2009年04月08日 08:58:44
12楼

顶,支持这个.
回复
jctingyl
2009年04月08日 09:22:31
13楼
这个电缆大小是如何计算的,谢谢
回复
alexdc
2009年04月08日 09:31:04
14楼
请教7楼
“2楼说得很对!
我说一下断路器的选择吧 100X1.4X1/1.732/0.38/0.85=250.2A (需用系数取1)
不对请指正!”

断路器的选择我认为应该是
100/1.732/0.38/0.8=189.9A
而你的公式是
100X1.4X1/1.732/0.38/0.85中的1.4和1分别是指什么值?
谢谢
回复
njf_0513
2009年04月08日 15:01:02
15楼
你这里的1是不是指适用系数啊?还有就是x1.4是不是计算启动的瞬时电流啊
回复
njf_0513
2009年04月08日 15:04:28
16楼
35的线能用到110KW的电机上?也太离谱了点吧?110KV
回复
njf_0513
2009年04月08日 15:11:44
17楼
35的线能用到110KW的电机上?也太离谱了点吧?110KW电机的核定电流就要196A了而35的线用一芯的直埋 190 A是指铜芯的?
在加上电机启动瞬是电流还要大。电缆这么承受的了的啊?
回复
gezhicheng
2009年04月08日 15:49:00
18楼
35平方的裸铜线的载流量是50*1.5*3=225A

[ 本帖最后由 gezhicheng 于 2009-4-8 15:58 编辑 ]
回复
gezhicheng
2009年04月08日 15:51:19
19楼
起动电流也只有起动的两三秒内 它就迅速的降低到额定电流以下很多
回复
www.fuhao2222
2009年04月08日 22:11:34
20楼
你见过50KW的电机有单相的吗?
回复
ljd_001
2009年04月09日 21:49:39
21楼
1.4应是断路器的计算余量
回复

相关推荐

APP内打开