消防泵和喷淋泵各一台共计100kw距离50米,请问需要多大的电缆?需要双电源开关,需要多大的开关?如何计算?非常感谢![ 本帖最后由 xxcsd2000 于 2009-4-2 20:10 编辑 ]

消防泵和喷淋泵各一台共计100kw距离50米,请问需要多大的电缆?需要双电源开关,需要多大的开关?如何计算?非常感谢!

[ 本帖最后由 xxcsd2000 于 2009-4-2 20:10 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年04月03日 03:45:33
2楼
95的电缆,250的开关。
回复
gamineshow
2009年04月03日 09:44:32
3楼
95的电缆?这也太大了吧
回复
jgneed
2009年04月03日 10:10:44
4楼
可以详细的列出计算公式吗?
回复
g368179105
2009年04月03日 11:03:02
5楼
95的电缆一点都不大,在电厂还的大一个级别了。
回复
dingding7140
2009年04月03日 11:39:50
6楼
2楼说得很对!
我说一下断路器的选择吧 100X1.4X1/1.732/0.38/0.85=250.2A (需用系数取1)
不对请指正!
回复
xxcsd2000
2009年04月06日 07:31:04
7楼
告诉大家吧!原图纸设计电缆是3*185+2*95。开关是250a双电源。朋友们觉得离谱吗?为何设计院会设计这么大的电缆?
回复
gezhicheng
2009年04月06日 11:03:06
8楼
消防泵和喷淋泵是三相的还是单相的?
回复
gezhicheng
2009年04月06日 11:05:19
9楼
这100KW的电机为什么要那么大呢 200A 需要到95的电缆吗 为什么我们厂里的110KW的电机我们只用了35平方的线呢 ? 难道这50米的距离很远,请问版主是怎么算的
回复
xxcsd2000
2009年04月08日 08:01:18
10楼
消防泵和喷淋泵合计100KW是三相的。
回复
xxcsd2000
2009年04月08日 08:10:06
11楼
我也不知道为什么,是设计院设计的。我去问过了,可以改为150平方电缆,开关还是用250A的。
电缆大小与距离和环境温度直接有关系。
回复