55KW空调机组变频启动
hesijia-2008
2009年04月02日 14:39:23
只看楼主

55KW空调机组变频启动,频率调到35HZ电流稳定后趋近于额定电流。空调机组不在额定频率下运行算正常运行吗?对送风效果会不会有影响?如何在50HZ下让机组运行?

55KW空调机组变频启动,频率调到35HZ电流稳定后趋近于额定电流。空调机组不在额定频率下运行算正常运行吗?对送风效果会不会有影响?如何在50HZ下让机组运行?
免费打赏
爱芳的日子
2009年04月02日 16:10:12
2楼
调参数呀
回复
hesijia-2008
2009年04月03日 20:52:51
3楼
参数值的是变频器的参数吗?55KW的参数应该是多少啊?
回复
wlz163dyx
2009年04月03日 23:05:41
4楼
55KW空调机组变频启动,频率调到35HZ电流稳定后趋近于额定电流。空调机组不在额定频率下运行算正常运行吗?对送风效果会不会有影响?如何在50HZ下让机组运行?

长期工作在非额定频率下的电机会烧毁,送风量一定会小,让电机在50hz只要调整变频器的参数,调整方法都应该在变频器说明书上予以说明。关键是电流大的问题,一定要找到原因,查看电机是否过载。俺不了解空调机工作原理,不知有没帮助。