低压断路器在日常生活的输配电系统中有很重要的作用,现在对其知识进行说明
低压断路器在日常生活的输配电系统中有很重要的作用,现在对其知识进行说明
2楼
低压断路器用于低压配电电路、电动机或其他用电设备电路中,能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
回复
3楼
低压断路器的工作原理见下图。图中是一三板断路器,主触头2串联在三相回路中,处于闭合状态。传动杆3由锁扣4钩住,此时分断弹簧受到拉伸。当主线路电流超过一定数值时,过电流脱扣器5的衔铁吸合,顶杆向上将锁扣4顶开,分断弹簧1使触头分断。如果主线路出现欠电压时,失压脱扣器6的衔铁释放,顶杆将锁扣4释放,使触头断开。分励脱扣器7是由控制电源供电的,它可以根据操作人员的命令或其他信号使线圈通电,其铁心向上运动使断路器分断。
回复
4楼
1.触头系统
2.灭弧系统
3.各种脱口器
4.开关机构
5.把以上各部分连结在一起的金属框架或塑料外壳。
回复
5楼
低压断路器的品种铰多,可按用途、结构特点、限流性能、电流种类等不同方法来分类。
1.按用途分 有保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用断路
2 按结构形式分 有框架式和塑料外壳式断路器。
3.按级数分 有三板、二极和单极断路器。
4.按限流性能分 有限流式断路器和普通式断路器。
此外,还可以按传动方式、脱扣器种类等来分类。一般用途的断路器可使用于交流电路及直流电路中。有些断路器专为交流或直流电路而设计,只能使用于某种电路中。
回复
6楼
框架式断路器
框架式断路器的结构特点是有一个金属框架,所有元件都安装在框架上。多数属敞开式,为了防尘的需要有时做成金属箱防护式。框架式断路器又分为普通式和限流式。没有限流作用的属普通式,有限流作用的属限流式。限流式与普通式框架断路器不同之处在于它有专门的斥力触头和快速脱扣装置。
回复
7楼
塑料外壳式断路器
塑料外壳式断路器的特点是它的触头系统、灭弧室、机构及脱口器等元件均装在一个塑料壳体内。为了减小壳体的尺寸,元件的结构比较简单、紧凑。塑壳断路器也可分为普通式和限流式的两种,限流式塑壳断路器由于采用了电动斥力原理,结构简单,限留作用强。
回复
8楼
额定电压
额定电流
额定短路分断能力
额定短路接通能力
额定短时耐受电流
回复
9楼
额定电压分额定工作电压(Un)、额定绝缘电压(Ui)和额定脉冲电压。
断路器的额定工作电压是指与通断能力以及使用类别相关的电压值。对于交流多相电路指电路的线电压。额定工作电压在数值上取决于电网的额定电压等级。我图标准规定为交流220、380、660及1140V,直流220、440V等。应该指出,同—断路器可以规定在几种额定工作电压下使用,但相应的通断能力并不相同。
额定绝缘电压是设计断路器的电压值,开关电器的电气间隙和爬电距离应按此电压值确定。一般情况下,额定绝缘电压就是断路器的最大额定工作电压。
开关电器工作时,要承受系统中所发生的过电压.因此开关电器(包括断路器)的额定电压参数中给定了额定脉冲耐压值,其数值应大于或等于系统中出现的最大过电压峰值。额定绝缘电压和额定脉冲耐压共同决定了开关电器的绝缘水平。
回复
10楼
短路器的额定电流(In)就是脱扣器的额定电流,一般就是断路器的额定持续电流。
回复
11楼
断路器的额定短路分断电流(Ic)是指在规定的使用条件下,分断短路预期电流的能力。它又分为额定极限短路分断电流(Icu。)和额定运行短路分断电流(Ics)。
额定极限短路分断电流是指断脐器在规定的试验电压、功率因数或时间常数以及规定的试验程序下,相应分断预期短路电流(在交流时以有效值表示)的能力。
额定运行短路分断电流(Ics)是指断路器在规定的试验电压、功率因数或时间常数以及相应的试验程序下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。
回复