一丁专著精彩章节选读
tangcaijun
tangcaijun Lv.10
2009年04月01日 23:29:16
来自于工程监理
只看楼主

一丁专著精彩章节选读第五章 第七节 钢筋下料计算人员在“三边”工程中的作用新中国成立以来,原国家经委、国家计委和国家建设部多次发文三番五令严格禁止“三边”工程。可是边勘探、边设计、边施工,或者边设计、边施工、边运营,或者边设计、边设计修改、边施工的“三边工程”,依然为许多建设单位所采用。钢筋下料计算人员在边设计修改、边施工工程建设过程中,有非常繁重的额外劳动。这里我们阐述钢筋下料计算人员如何应对设计变更修改通知单的操作步骤。

一丁专著精彩章节选读
第五章 第七节 钢筋下料计算人员在“三边”工程中的作用
新中国成立以来,原国家经委、国家计委和国家建设部多次发文三番五令严格禁止“三边”工程。可是边勘探、边设计、边施工,或者边设计、边施工、边运营,或者边设计、边设计修改、边施工的“三边工程”,依然为许多建设单位所采用。
钢筋下料计算人员在边设计修改、边施工工程建设过程中,有非常繁重的额外劳动。这里我们阐述钢筋下料计算人员如何应对设计变更修改通知单的操作步骤。
1 接到设计变更修改通知单,首先暂停设计变更修改通知单设计部分的现场作业。
2 将设计变更修改通知单与原图比对,找出变更了什么,怎么变更的.
3 看看现场截至到收到该设计变更修改通知单已经按照原图施工到什么程度,约请建设单位、监理单位一起到现场查看,做出文字和影象的书面记录,请各方在书面记录上签章。
4 计算设计变更修改通知单产生的返工更改费用和工期延展。
5a等待建设单位的反映,如果建设单位核定认可设计变更修改通知单产生的返工更改费用和工期延展,就组织按照设计变更修改通知单要求施工。
5b如果建设单位核定认可设计变更修改通知单产生的返工更改费用和工期延展属实,但是费用和工期不能消化,那就要会同建设单位、监理单位与设计会商变通变更方案。
【案例1】某工程的的地下室,柱网8.10×8.10m,东西宽81.0m,南北长162.0m,由北向南用后浇带分成4个标段,当施工到钢筋验收合格,准备打混凝土时,收到一张要将地下室顶板中路4架梁互不相干。分散在不同地方的大梁截面从400×1000mm变更为400×1100mm,梁底部纵向钢筋由8Φ25变更为12Φ25,还要将所有大梁的腰筋之拉筋由φ6.5改为φ8。
对于远离工地实际深处高楼深院中的大多数设计人员来讲,将2根8m跨度的大梁截面从400×1000mm变更为400×1100mm,梁底部纵向钢筋由8Φ25变更为12Φ25,只是增加了0.648m3(0.1×0.4×8.1×2)混凝土和2×4根Φ25定尺钢筋,对几百万、几千万的工程,视乎是小菜一碟。
对于腰筋由φ6.5改为φ8,设计人员认为也只是增加了腰筋用量的51.5%。
可是现场的情况已经施工到了这个程度,情况就复杂了:
首先要安顿好准备打混凝土的农民工的停工生活费和等工最低工资;
其次要拆除机电的预埋管预埋盒;
拆除板钢筋;
拆除平板模板;
拆除梁模板的对拉螺杆;
卸除大梁的单侧模板;
拆下原有φ6.5的拉筋;
安装绑扎φ8的梁拉筋;
封大梁的单侧模板(某些模板拆过之后已损坏);
铺设平板模板;
加固大梁模板,设置对拉螺杆;
绑扎平板底部钢筋;
进行机电管盒预埋的施工(拆下的机电管盒许多不能利用);
绑扎平板上部钢筋(拆下的原上部钢筋也有许多不能利用);
重新验收;
这就意味着木工工资是原工资的270%
钢筋工板筋的工资是原工资的300%。
开始一次做到那个程度,用10天,现在拆了重新做到可以打混凝土,需要15天。
这样一个复杂的过程,这么多的人工费用、机电管线盒的添置和工期延误,建设单位当然无法接受,你设计早干什么去了?更何况施工企业在图纸会审时“请教”过设计,你的这些腰筋的拉筋是不是设计小了,你用居高临下的口吻答复说,no problem,按图施工。
再说那几架大梁的返工,就更复杂了:
拆除机电的预埋管预埋盒;
拆除板钢筋;
拆除平板模板;
拆除平板模板的骨架木楞和部分钢管架;
拆除梁模板的对拉螺杆;
卸除大梁的双侧模板(外运到木工作场,加高100mm);
拆卸大梁的钢筋笼(箍筋外运);
卸除大梁的底模板;
卸除大梁底模板下方的木楞;
卸除大梁底模板下方的木楞下方的钢管架;
降低100mm后搭设大梁底模板下方的木楞下方的钢管架;
搭设大梁底模板下方的木楞
铺设大梁的底模板;
支设大梁的单侧模板
绑扎大梁钢筋
封大梁的单侧模板;
铺设平板下木楞;
铺设平板模板;
加固大梁模板,设置对拉螺杆;
绑扎平板底部钢筋;
进行机电管盒预埋的施工;(拆下的机电管盒许多不能利用)
绑扎平板上部钢筋;(拆下的原上部钢筋也有许多不能利用)
重新验收;
这就意味着木工工资是原工资的370%
钢筋工板筋的工资是原工资的400%。
开始一次做到那个程度,用10天,现在拆了重新做到可以打混凝土,需要20天。
这样一个复杂的过程,建设单位当然也需要设计做出解释,究竟是什么原因必须如此变更,无法接受,还是那句话:你设计的早干什么去了?
【案例2】某工程地下室外有9个傍在地下室外墙外面的电缆井,地下室外墙电缆井设计厚度都是300mm。当施工到筏板及外墙混凝土浇筑到筏板顶面以上500mm,其中的3个电缆井所在部分的外墙钢筋全部安装绑扎完成,验收合格,封模、模板加固准备打混凝土时,收到一个设计变更修改通知单,要求在外墙开口和电缆井壁交汇处,增设300×300mm的AZ,纵向钢筋AZ是8Φ22。

作为一个优秀的结构工程师,同样需要丰富的现场施工工艺知识。我国结构工程师注册委员会安排的2004年第一轮一级注册结构工程师继续教育的30学时课程就是学习《建筑施工技术》。这无疑是非常正确的,其良苦用心就是要通过执业结构工程师的继续教育来提高他们一级注册结构工程师的建筑施工技术知识和综合素质。
免费打赏
tjhe1026
2009年04月02日 21:25:38
2楼
本论坛中,“一丁”网友是结构方面的权威。他的文章应该好好看。所提供的资料,极具收藏价值。
回复

相关推荐

APP内打开