公式如下:U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)U0为中性点位移电压。Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。V为脱谐度,一般不大于10%。疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。
U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)
U0为中性点位移电压。
Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。
d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。
V为脱谐度,一般不大于10%。
疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?
应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。