消弧线圈接入后的中性点位移电压计算?
lengbing
lengbing Lv.9
2005年04月26日 16:19:04
只看楼主

公式如下:U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)U0为中性点位移电压。Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。V为脱谐度,一般不大于10%。疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。

公式如下:
U0=Uba/根号下(d的3次方与V的平方和)
U0为中性点位移电压。
Ubd为消弧线圈投入前的电网中性点的不对称电压值,一般取0.8%相电压。
d为阻尼率,35KV电缆线路取2%~4%。
V为脱谐度,一般不大于10%。
疑问是,公式中的d和V,是取百分数还是取小数带入?
应该是取小数带入吧!呵呵,没算过。仔细想想,应该是取小数。
免费打赏
everbobo
2005年04月26日 17:39:24
2楼
取百分数
你取小数代入看看?!U0都大得一塌糊涂了
回复
lengbing
2005年04月26日 21:54:29
3楼
不会啊!我算了一下,大概就15%的相电压啊!,取百分数,则导出,加了消弧线圈后,中性点电压还比以前小了,这是不可能的哦!!!
回复
6851545
2006年03月06日 15:04:02
4楼
能不能告诉我,此公式是怎么得来的?
回复
lijiaying_ly
2007年06月19日 13:41:29
5楼
中性点电压最高也就110吧
回复