有个问题想要请教,一个饭店, 大约1900m2,就一层,选用水源热泵机组,制热量130kw,制冷量135kw,去年冬天开始运行,发现供暖效果 不好,现在想改进一下 , 那位大虾能给一些建议 ?


有个问题想要请教,一个饭店, 大约1900m2,就一层,选用水源热泵机组,制热量130kw,制冷量135kw,去年冬天开始运行,发现供暖效果 不好,现在想改进一下 , 那位大虾能给一些建议 ?
免费打赏
lxllzr
2005年06月01日 16:01:54
12楼
按照你给的面积,至少要200多KW的冷量,你才135,是小了点.特别是末端未加二通阀.
回复
wilsonfylee
2005年06月02日 11:02:37
13楼
可怜的小朋友;你是接前手的黑锅,还是自己不懂算错热量?重新计算一次加机组吧!
回复
wilsonfylee
2005年06月02日 11:09:34
14楼
考虑了新风处理的容量否?
回复
xych007
2005年06月05日 14:29:56
15楼
那就再加台机组吧,看来主机容量真的太少了啊。
回复
cxy803
2005年06月21日 16:08:54
16楼
没啥意见,因为我也不懂.
回复
joke1100
2005年07月13日 16:47:02
17楼
加同等一台免强用了吧...............
回复
mxr68
2005年08月08日 21:44:05
18楼
大哥这问题还问啊,明显主机容量小的多要想制冷制热都好,最少280KW`-300KW
回复
yhsdbd
2005年08月12日 00:39:59
19楼
主机能量小了吧,应该按冬季的选,很多热泵空调都会出现这个问题。室外温度越低效果越差。
回复
guoqi0992
2005年08月13日 19:34:11
20楼
加相同冷量的机组还差不多