柱下独基有没有最小配筋率之说
xixiren
xixiren Lv.2
2005年04月26日 15:26:43
只看楼主

我用2004.12版本的PKPM(单机版的)做柱下独基的时候,浅基参数菜单下有个基础的最小配筋率,默认值是0%,而2003.12年版本的默认值是0.15%,哪个对啊?我查规范也没找到相关的信息.谁能帮我解决一下吗?先谢谢了!

我用2004.12版本的PKPM(单机版的)做柱下独基的时候,浅基参数菜单下有个基础的最小配筋率,默认值是0%,而2003.12年版本的默认值是0.15%,哪个对啊?我查规范也没找到相关的信息.谁能帮我解决一下吗?先谢谢了!
zhouzx1979
2005年04月26日 15:47:23
2楼
混凝土结构设计规范,第9章构造规定9.5节,只要是钢筋混凝土就应该满足这个要求
9.5 纵向受力钢筋的最小配筋率

第9.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。

钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表9.5.1
受力类型 最小配筋百分率
受压构件 全部纵向钢筋 0.6
一侧纵向钢筋 0.2
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2和45ft/fy中的较大值
注:
1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
2偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
3受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;
受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(b’f-b)h’f后的截面面积计算;
4当钢筋沿构件截面周边布置时,"一侧纵向钢筋"系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。




第9.5.2条 对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。


第9.5.3条 预应力混凝土受弯构件中的纵向受拉钢筋配筋率应符合下列要求:

回复
xixiren
2005年04月26日 16:36:06
3楼
如果我用的独基形式是阶形的,那最小配筋率是对整个基础而言吗?还是第一阶的截面.如果我用的是一级钢,那我最小配筋率是取0.15%还是0.2%?
回复
lbm2001
2005年04月26日 17:05:53
4楼
应该说基础没有最小配筋率的要求,但有最小配筋要求,见《地基规范》8.2.2条。
回复
zhouzx1979
2005年04月27日 10:28:20
5楼
我觉得看看这三个贴子应该会清楚些!
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=122562&boardID=403

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=112505&boardID=403

http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=74442&boardID=403
回复
xixiren
2005年10月06日 13:30:13
6楼
谢谢楼上!
回复
mangm_2000
2005年10月08日 22:32:22
7楼
太感谢了 对我很有好处的