定风量空调系统,组合空调机组加装变频器的目的何在?
cxp_022
cxp_022 Lv.2
2009年04月01日 00:24:04
来自于中央空调
只看楼主

对于一般设计的定风量空调系统,在负荷变化时一般都是通过调节冷热量和湿量来满足温湿度的要求而保持送风量不变。而我司的净化车间空调用的是组合式空调机组定风量一次回风系统,其总风量在风机满速运转时满足相应洁净度的换气次数要求。却在每台组合空调的风机控制上加装了变频器,好像在负荷变化时是来调节变频器的,通常变频器只开到37、8赫兹的样子,感觉像是变风量了,但又不是变风量系统的模式,请问这是什么道理?

2009年04月01日 14:29:24
2楼
单一车间的系统采用一个变频器(不需要温度控制)还是有很多好处的。但是对于采用高效过滤器的洁净车间,如果使用频率的自动控制,则欠妥当。
回复
zlienfon
2009年04月01日 14:31:21
3楼
单一车间的系统采用一个变频器(不需要温度控制)还是有很多好处的。但是对于采用高效过滤器的洁净车间,如果使用频率的自动控制,则欠妥当。
回复
cxp_022
2009年04月01日 23:52:01
4楼
请问好处是什么?另:温湿度是要求的,而且变频器是手动控制的,必须由人来调节频率。每台环境净化空调机组上加装一台,搞不明白是为了什么?
回复
cxp_022
2009年04月02日 21:50:29
5楼
2009年04月05日 21:03:16
6楼
在新高效时,变频器低速运转,使用一段时间后,风量满足不了要求时,可提高频率.
回复
northyang
2009年04月22日 16:01:22
7楼
顶一下...顶一下:time:
回复
zlienfon
2009年04月22日 16:55:09
8楼
呵呵。其实这个问题真的有点蒙人了。

手动变速的真实意义在于,因目前尚无方法准确的计算出管路的压力降,风机设备的压头是系列选型,这个变速用于系统调整,使得系统摩擦功少些。通常在工业企业见得多些,民用建筑风量通常比较小而且是间歇运行,就没有设置的意义了。

至于6楼的增大频率的说法是不妥当的。工程中通常不做向上变速,即使一定要做,则要按照下限设计系统。

这个变速器确实有用。但是正确做法是手动而非自动。
回复
cxp_022
2009年04月23日 22:20:44
9楼
感觉8楼的说法比较有道理,即安装变频器主要意义在于调整风压,而且我司的变频确实是手动变频的。但是,从理论上讲变频器调节转速的同时也成正比的调节了风量,而系统本身为定风量系统,也没有相关的恒压控制系统,这对诸如洁净度、温湿度等参数是否会造成影响?
回复

相关推荐