变压器低压侧中性线上装设的零序电流互感器具体应装在什么地方?从零序电流互感器引出到高压柜接地继电器的导线如何敷设?
变压器低压侧中性线上装设的零序电流互感器具体应装在什么地方?从零序电流互感器引出到高压柜接地继电器的导线如何敷设?
2楼
能检测到变压器中性点全部N线电流的位置。低压零序只跳低压进线,不接到高压柜。
回复
3楼
我遇到很多时候设计是要求跳高压的,奇怪
回复
4楼
高压过流保护兼作低压侧单相接地保护灵敏度不够。
回复
5楼
低压侧零序保护的定值一般设置在变压器1/3额定电流以上,是保护变压器不平衡电流过载的,跳高压好象有点不合理。
回复
6楼
从开关断流能力到切断电源的分界点,应该只要是低压母线级的故障,跳高压肯定比跳低压好吧。
欢迎讨论。
回复
7楼
?
我接触的变压器中性点零序电流互感器都是装在高压侧的啊!
还有5楼说的1/3确实是这么选的
不过是高压侧的1/3,而不是低压侧的!
回复
8楼
我们这的是装于中性点接地线上。因是两变压器并联,且要求运行时只有一台中性点接地,故先跳另一变压器双侧开关再跳本变压器双侧开关。
回复
9楼
对变压器来讲,跳高压侧和跳低压侧总开关其停电范围都是一样的。如果跳高压侧,还可以保护变压器出口到低压总开关的一段母线。
回复
10楼
《DL 400—91 继电保护和安全自动装置技术规程》规定:
2.3.10 一次电压为10kV 及以下,绕组为星形-星形连接,低压侧中性点接地的变压器,对低压侧单相接地短路应装设下列保护之一:
2.3.10.1 接在低压侧中性线上的零序电流保护;
2.3.10.2 利用高压侧的过电流保护,保护宜采用三相式,以提高灵敏性。保护带时限动作于跳闸。当变压器低压侧有分支线时,宜利用分支过电流保护,有选择地切除各分支回路的故障。
所以有的10kV用断路器时也跳高压侧,高压侧采用F-C时跳低压断路器。
回复
11楼
不知水电部的规范是怎样的,我公司有近500台(6/0.4KV)变压器,低压零序没有一台跳高压的。
回复